Миграция проектов на ПЛИС новых производителей

ИБП Eaton Powerware PW9120-1000i. Замена выходного конденсатора

Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
30.05.2020 11:44 #1
Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя.

Судя по поиску (раз, два) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена.

Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя делаю - без экономии места и для долговечной работы.

Прикрепил фото вскрытия.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200530_003833.jpg (60.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_004900.jpg (72.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_005021.jpg (94.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_004907.jpg (69.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,677
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
30.05.2020 14:08 #2
Так ведь это ...
На сайте производителя все и написано:

https://www.aid.com.tw/products.php?...5&pc_parent=11

Металлизированная полипропиленовая пленка ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
30.05.2020 18:22 #3
Цитата:
Сообщение от kovigor
Так ведь это ...
На сайте производителя все и написано:
Металлизированная полипропиленовая пленка ...
Спасибо, это я видел. Вопрос, чем заменить с минимальными рисками?

Я так понимаю, ближайший аналог - металлопропиленовые X2 MKP конденсаторы, но у них меньшее рабочее напряжение (275...300 VAC против 350 VAC у оригинала). Плюс в упсе он вероятно, работает на бОльших токах, чем обычно у X2 на помехоподавлении.

Или лучше металлоплёнку поставить на 630V ?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,053
Репутация: 886
1,426 144
542 267
 
30.05.2020 18:41 #4
Цитата:
Сообщение от Stazis
чем заменить с минимальными рисками?
набрать параллельно из совковых К78- и не заморачиваться.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
03.06.2020 01:34 #5
KRABIK, спасибо. Пока поставил МБГО-2 4 мкф 630В и всё пришло в норму. Посмотрим, насколько у него параметры уплывут за пару месяцев.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
03.06.2020 09:31 #6
Параметры может быть и не уплывут, а греться скорее всего будет. Надо первое время следить за температурой, а то может бабахнуть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
05.06.2020 23:39 #7
Цитата:
Сообщение от vishz
Параметры может быть и не уплывут, а греться скорее всего будет. Надо первое время следить за температурой, а то может бабахнуть.
Спасибо, учту. Тестировал при нагрузках около 300 Вт и 500 ВА, МБГО холодный. По крайней мере пока что. А как появится возможность - заменю на WIMA или EPCOS.

Кстати, на днях видел 9120-2000i - стоял под работой, но с аналогичными симптомами. Обычным мультиметром напряжение на выходе шкалило за 400В. Наверное, это типичная проблема с конденсаторами. У кого аналогичные модели - обратите внимание.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.09.2016
Адрес: Dnipro
Сообщений: 19
Репутация: 14
4 2
0 0
 
10.09.2020 19:55 #8
Обычный мультиметр - без тру рмс?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
10.09.2020 20:37 #9
Stazis, Конденсатор, в Вашем случае, следует выбирать не только по ёмкости и напряжению, но и по ДОПУСТИМОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ.
Инф . найдёте в справочнике на РЛ. https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...le&dlfileid=54
Можно набрать из нескольких в параллель.
МБГО2 для 20кгц - на пределе возможностей.
Оценка
Ответ
Метки
9120, adp, eaton, powerware, ибп
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх