10.04.2015 15:25 #11
Мыслей, похоже, нет...
Излагать свои буду.
В качестве датчика напряжения на каждой фазе выбираю цепочку динисторов DB3, их суммарное напряжение пробоя будет определять момент включения силового элемента. Силовым элементом есть возможность применить (Халява ) сдвоенное твердотельное реле D2440-D10 http://doc.chipfind.ru/html/crydom/d2440d10.html (вход 4-15 VDC, выход - 24-280 VAC, random). Одно плечо включается на нагрузку, второе - на тормозное сопротивление при излишнем возрастании напряжения на фазе.

Диапазон изменения напряжения на фазе - 90-280 В, при низком его значении нагрузку нужно подключать по минимуму, добавляя степень открытия с ростом напряжения. При превышении напряжения пробоя цепочки VD13, VD11, VD23 на релаксационном генераторе (VD12 + C5) возникает пилообразное напряжение , открывающее ТТР. Ток в этой цепочке ограничивается R6, подстроечник R5 определяет уровень на входе в ТТР.

Тормозная цепь отличается только числом динисторов. Да и все остальные фазы аналогичны...
Ну, примерно так.
Есть замечания, косяки?
Вложения
Тип файла: pdf ТТР+.pdf (29.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.04.2015 15:47 #12
Второй вариант - на симисторе. В принципе - все то же самое.
Вложения
Тип файла: pdf Плавный пуск+.pdf (13.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Метки
асинхронный генератор, ветряк парусного типа, плавный пуск нагрузки
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх