KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Измерение трехфазного напряжения 380В в схеме без нуля

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
19.10.2018 15:11 #1
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации?
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg scheme.jpg (65.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Новичок
 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 22
Репутация: 11
1 4
1 0
 
22.10.2018 09:31 #2
Цитата:
Сообщение от evgson
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации?
Спасибо!
НЕТ 3Ф И С ОДНОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.НЕ ИМЕЯ ЕЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ О ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ+АЦП-изачем это нужно?ставьте вопрос от А до Я.
3Ф 380-НА 0=220
3Ф 220-НА 0=127
КВ.КОРЕНЬ С 3
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,349
Репутация: 887
852 125
9 5
 
22.10.2018 11:47 #3
При соединении треугольником фазные напряжения равны линейным. Измерения производятся между фазами. При обрыве любой фазы сеть превращается в однофазную. На отсутствующей фазе может быть любое напряжение в зависимости от нагрузки. Работа сети при отсутствии фазы или значительном перекосе фаз не допускается.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 429
Репутация: 61
48 24
5 5
 
22.10.2018 11:48 #4
Цитата:
Сообщение от evgson
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации?
Спасибо!
Ну так и надо - подаёте последовательно АВ,ВС,СА напряжение и смотрите что показывает АЦП.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 5
Репутация: 12
2 0
0 0
 
22.10.2018 11:58 #5
А в чем проблема, собственно? У вас как раз пример, имитирующий перекос фаз: на АВ 220В, на АС и ВС - по 110. Соответственно и на вторичках должно показать на одной фазе вдвое больше, чем на двух других.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
23.10.2018 10:45 #6
Цитата:
Сообщение от borodaus
НЕТ 3Ф И С ОДНОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.НЕ ИМЕЯ ЕЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ О ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ+АЦП-изачем это нужно?ставьте вопрос от А до Я.
3Ф 380-НА 0=220
3Ф 220-НА 0=127
КВ.КОРЕНЬ С 3
Здравствуйте!
АЦП для измерения напряжения. Устройство мониторит напряжение в сети. Хотел подключением 3мя клеммами мониторить и 3~ треугольник и 1~. Оказалось проще переделать схему (во вложении) и вывести еще и ноль.
Изображения
Тип файла: jpg scheme2.jpg (60.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
23.10.2018 10:52 #7
Цитата:
Сообщение от Basikap
А в чем проблема, собственно? У вас как раз пример, имитирующий перекос фаз: на АВ 220В, на АС и ВС - по 110. Соответственно и на вторичках должно показать на одной фазе вдвое больше, чем на двух других.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Да, так и есть – ситуация аналогичная обрыву фазы. Просто у меня устройство мониторинга и было бы удобно видеть ноль на оборванной фазе, но при подключении треугольником без нуля, очевидно, это не возможно. Придется отслеживать не ноль на одной из фаз, а 50% от 3й фазы на двух других. Для мониторинга однофазной сети поменял первичную схему (во вложении) и вывел ноль.
Изображения
Тип файла: jpg scheme2.jpg (60.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
26.10.2018 01:18 #8
Чо то я не вижу треугольник чистый звиздец...
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
26.10.2018 01:58 #9
Ещё раз перечитал, сорри... Так это вы замутили для мониторинга...Нейтраль конечто можно заменить землёй.. Но три 1ф транса - это перебор Существует туева хуча оптронов, заточенных под переменку....весит меньше, развязка гальваническая тоже есть, чего ещё желать ?
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
26.10.2018 14:31 #10
Цитата:
Сообщение от SHUR66
Ещё раз перечитал, сорри... Так это вы замутили для мониторинга...Нейтраль конечто можно заменить землёй.. Но три 1ф транса - это перебор Существует туева хуча оптронов, заточенных под переменку....весит меньше, развязка гальваническая тоже есть, чего ещё желать ?
Здравствуйте! Спасибо за ответ и попытку разобраться! Оптронная развязка у меня уже стояла. Она отделяла ком-порт блока мониторинга (на SD3004) от основного микроконтроллера. Блок мониторинга питался от измеряемого напряжения с помощью делителя на конденсаторе. Т.к. у меня мониторится напряжение после инверторов у которых несущая от 2 до 10 кНц, то питание конденсаторным делителем уже не подходит. Требуется полноценный блок питания. В таком случае, мне показалось проще для гальванической развязки поставить дешевые маленькие разделительные трансформаторы (ZMPT101B) на входе блока мониторинга, а питание объединить с основной схемой.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх