Очень понравилась одна МГЛ лампа. На ней написано: режим паботы от 60 до 250 v. У меня в сети 230 вольт.
Вопрос:
1. Нужен ли балласт в таком случае или ограничится резистором? Балластировать то нечего, только сопротивение поставить
2. Будет ли вообще работать лампа?
Она из Китая с алибабы, продавец этих тонкостей, скорее всего, не знает
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,596
Репутация: 1058
1,204 77
480 0
 
20.06.2020 19:28 #2
Может, вы сначала нам объясните, зачем вам резистор или вообще что-то, кроме пары проводов, если у вас в сети 230В, а лампа рассчитана (!) на 60 ... 250В ???
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
20.06.2020 19:31 #3
Цитата:
Сообщение от Роман Холдинг00
ограничится резистором
Не прокатит. лампа не загориться. Для поджига лампы необходимо подавать высоковольтные импульсы для первичного пробоя газа в лампе.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2018
Сообщений: 38
Репутация: 11
 
20.06.2020 22:56 #4
Цитата:
Сообщение от kovigor
Может, вы сначала нам объясните, зачем вам резистор или вообще что-то, кроме пары проводов, если у вас в сети 230В, а лампа рассчитана (!) на 60 ... 250В ???
У всех газоразрядных ламп отрицательное сопротивление.
Если я подобрал вольтаж правильный, то из за прогрева лампц скакнут амперы и пипец.
Резистор должен их ограничить, а отсутствие напряжения, что балластируется позволит не навешивать супермощные резисторы.

И НЕ ПОКУПАТЬ ДОРОГУЩИЙ ДРОССЕЛЬ
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,789
Репутация: 770
769 252
46 1
 
20.06.2020 23:00 #5
Для всех газоразрядных ламп обязательно нужен балласт соответствующей мощности. Это относится и к металлогалогеновым лампам.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2018
Сообщений: 38
Репутация: 11
 
20.06.2020 23:19 #6
Зачем? Что в данном случае балластировать?
Я вот светодиоды питаю без драйвера. 230 вольт в сети и 230 последовательно светодиодов . А от скачков очень редких защищает группа мощных резисторов и дешевый отсекатель от перегрузки более чем на 20 вольт
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
20.06.2020 23:59 #7
Роман Холдинг00,
Цитата:
Сообщение от Роман Холдинг00
У всех газоразрядных ламп отрицательное сопротивление.
ЭТО ЧТО-ТО НОВИНЬКОЕ!
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,334
Репутация: 881
846 124
9 5
 
21.06.2020 15:21 #8
Очевидно, Роман Холдинг00, имел ввиду тот факт, что при зажигании лампы напряжение на ней уменьшается, а ток возрастает. На этом участке ВАХ лампа обладает отрицательным сопротивлением.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
21.06.2020 17:42 #9
vishz,

Цитата:
Сообщение от vishz
На этом участке ВАХ лампа обладает отрицательным сопротивлением.
Увы это распространённое заблуждение.
Участки с отрицательным ДИНАМИЧЕСКИМ сопративлением имеются в вольамперных характеристиках тунельных диодов и лямбда транзиторов.
МГЛ, как другие газоразрядные приборы, без ограничения тока переходят в лавинный пробой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2018
Сообщений: 38
Репутация: 11
 
23.06.2020 07:56 #10
Странно, я нашел в продаже еще несколько таких ламп. И на них написано 250 V. Как я понимаю, нужен повышающий транс?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх