Добрый день. Симисторный стабилизатор Элекс Ампер выбивает автомат при включении режима стабилизации. В режиме байпас работает. Может это быть из-за вышедшего из строя симистора? Спасибо.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
1,221 83
480 0
 
26.02.2022 15:52 #2
Запросто. Проверьте симистор(ы) на пробой ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 16:04 #3
Цитата:
Сообщение от kovigor
Запросто. Проверьте симистор(ы) на пробой ...
Понял. Спасибо большое!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
1,221 83
480 0
 
26.02.2022 16:27 #4
На здоровье
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Воронежская обл. (ст.Графская)
Сообщений: 225
Репутация: 58
47 15
0 0
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
 
26.02.2022 18:24 #5
А раньше автомат выбивал? Такое может быть если автомат стоит меньшего номинала ,чем требуется для этого стабилизатора. У меня была подобная ситуация, стоял автомат на 10А, а стабилизатор был на 5кВт, пусковой ток при включении большой и выбивало автомат. Но насчёт неисправностей самого стабилизатора вариант никто не отменял.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 21:25 #6
Цитата:
Сообщение от Фобос
А раньше автомат выбивал?
Раньше такого небыло. Начал отключаться на пару секукунд при небольших колебаниях в сети. А потом вообще отключился. Даже без нагрузки отключается сразу.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
1,221 83
480 0
 
26.02.2022 21:51 #7
Первым делом - как всегда:

- Разборка
- Очистка от пыли и проч.
- Проверка на наличие вздутых конденсаторов
- Проверка силовых полупроводников на пробой (обычно этого достаточно)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 22:33 #8
Цитата:
Сообщение от kovigor
Первым делом - как всегда:

- Разборка
- Очистка от пыли и проч.
- Проверка на наличие вздутых конденсаторов
- Проверка силовых полупроводников на пробой (обычно этого достаточно)
Понял.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
1,221 83
480 0
 
27.02.2022 00:20 #9
Чуть не забыл.
Еще осмотрите силовые разъемы и клеммы, они могут быть подгоревшими ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
28.02.2022 19:50 #10
Цитата:
Сообщение от kovigor
Чуть не забыл.
Еще осмотрите силовые разъемы и клеммы, они могут быть подгоревшими ...
С разъемами и клеммами все ок. Нерабочие 3 симистора. И от одного дорожка подгорела. Проблема их купить.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх