Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя.

Судя по поиску (раз, два) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена.

Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя делаю - без экономии места и для долговечной работы.

Прикрепил фото вскрытия.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200530_003833.jpg (60.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_004900.jpg (72.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_005021.jpg (94.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_004907.jpg (69.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1068
1,214 82
480 0
 
30.05.2020 14:08 #2
Так ведь это ...
На сайте производителя все и написано:

https://www.aid.com.tw/products.php?...5&pc_parent=11

Металлизированная полипропиленовая пленка ...
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
30.05.2020 18:22 #3
Цитата:
Сообщение от kovigor
Так ведь это ...
На сайте производителя все и написано:
Металлизированная полипропиленовая пленка ...
Спасибо, это я видел. Вопрос, чем заменить с минимальными рисками?

Я так понимаю, ближайший аналог - металлопропиленовые X2 MKP конденсаторы, но у них меньшее рабочее напряжение (275...300 VAC против 350 VAC у оригинала). Плюс в упсе он вероятно, работает на бОльших токах, чем обычно у X2 на помехоподавлении.

Или лучше металлоплёнку поставить на 630V ?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,047
Репутация: 880
1,420 141
541 266
 
30.05.2020 18:41 #4
Цитата:
Сообщение от Stazis
чем заменить с минимальными рисками?
набрать параллельно из совковых К78- и не заморачиваться.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
03.06.2020 01:34 #5
KRABIK, спасибо. Пока поставил МБГО-2 4 мкф 630В и всё пришло в норму. Посмотрим, насколько у него параметры уплывут за пару месяцев.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,340
Репутация: 884
849 124
9 5
 
03.06.2020 09:31 #6
Параметры может быть и не уплывут, а греться скорее всего будет. Надо первое время следить за температурой, а то может бабахнуть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: Луганистан
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 7
0 0
 
05.06.2020 23:39 #7
Цитата:
Сообщение от vishz
Параметры может быть и не уплывут, а греться скорее всего будет. Надо первое время следить за температурой, а то может бабахнуть.
Спасибо, учту. Тестировал при нагрузках около 300 Вт и 500 ВА, МБГО холодный. По крайней мере пока что. А как появится возможность - заменю на WIMA или EPCOS.

Кстати, на днях видел 9120-2000i - стоял под работой, но с аналогичными симптомами. Обычным мультиметром напряжение на выходе шкалило за 400В. Наверное, это типичная проблема с конденсаторами. У кого аналогичные модели - обратите внимание.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.09.2016
Адрес: Dnipro
Сообщений: 19
Репутация: 14
4 2
0 0
 
10.09.2020 19:55 #8
Обычный мультиметр - без тру рмс?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
10.09.2020 20:37 #9
Stazis, Конденсатор, в Вашем случае, следует выбирать не только по ёмкости и напряжению, но и по ДОПУСТИМОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ.
Инф . найдёте в справочнике на РЛ. https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...le&dlfileid=54
Можно набрать из нескольких в параллель.
МБГО2 для 20кгц - на пределе возможностей.
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
9120, adp, eaton, powerware, ибп
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх