Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

Зимний комплект для инверторного кондиционера

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
10.08.2010 01:53 #1
Уважаемые электронщики.

Я - бывший радиоинженер, теперь - менеджер.
Предлагаю работу:

Разработка зимнего комплекта для инверторного кондиционера сплит-система. Предполагается круглогодичная, поочередная работа пары кондиционеров в серверной.

Режим эксплуатации - на холод ниже штатного нижнего порога (-10С) Т улицы, до -40С. Работа на тепло сохраняется согласно штатному уровню - 15С.

Главное требование -
стабильность давления конденсации R410 26-27бар
зимой и летом при -40С<T<+40C.

Варианты контроля давления конденсации :
1- управление скоростью вентилятора
2- управление степенью открытия EEV.

Доп. условие - обеспечить унификацию платы зимнего комплекта.
Стоимость устройства - не более $100.


Какой бренд или российские умельцы выпускают аналогичное устройство для инвертора?


Предполагаемое решение:
1 - Снять блокировку процессора по низкой температуре улицы
Поставить в параллель термодатчикам улицы и теплообменника пару резисторов.
2- Обеспечить плавное изменение скорости DC мотора вентилятора в зависимости от температуры теплообменника при Тулицы<-10C.
3- Предусмотреть аварийную остановку вентилятора (обледенел - заклинил).

Напряжение питания FANMOTOR: +300V, +15V,
управление +1...+5,
обратная связь- импульсы 5V - необходимо генерировать для обмана процессора при Tул.<-10C (чем ниже Т улицы, тем ниже обороты вентилятора, проц это видит и при минимальной скорости останавливает управление вентилятором).

Электродвигатель не разборный, внутри - микросхема драйвер аналогичная ECN30204SPR в реальности другая микросхема и обвязка.
Могу предоставить новый, рабочий кондиционер на исследование.

Предполагается мелкосерийная доработка инверторных кондиционеров этим устройством зимнего пуска.
Желательно в Москве, наверняка, потребуется наладка, тестирование при -40С в морозильной камере.
[email protected]

От вас - разработка макета (прототипа) - 3 шт.
Соответствие температурным условиям эксплуатации и логике работы.
Производство, сертификация, патентование - моя забота.

Прошу предоставить калькуляцию затрат по этапам проектирования, изготовления макета и срок выполнения заказа.
Устроим тендер среди претендентов.
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 08:20.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
10.08.2010 09:42 #2
R410
стабильность давления конденсации R410 26-27бар
зимой и летом при -40С<T<+40C.
это требование выполнить невозможно. Давление конденсации хлатагента зависит от температуры (против законов термодинамики не попрёшь) таблица здесь http://www.cpsholod.ru/catalog/equipment/446/index.html
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
10.08.2010 11:17 #3
При +40С P= 24 Бар
При -40С Р= 1.8 Бар.
Правильно, такое давление если компрессор не работает.
Когда компрессор включается, то нагнетает газ в теплообменник, давление увеличивается, температура теплообменника тоже.
Задача вентилятора - поддержание постоянной температуры теплообменника за счет скорости.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
10.08.2010 12:00 #4
Для поддержания давления 26-27Бар теплообменник должен иметь температуру 45С (+/- 1-2гр) При внешней температуре -40с перепад 95С. Возникает вопрос - а хватит ли тепла выделяющегося при сжатии хладагента при поддержания такой температуры? Даже при выключеном вентиляторе теплообменник будет сбрасывать тепло за счёт естественной конвекции и обдува ветром. Кроме того компрессор будет переодически выключаться при достижении заданой температуры в зоне кондиционирования. Сформулируйте задачу более конкретно. по принципу ИМЕЕТСЯ...- НАДО.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
10.08.2010 15:18 #5
Цитата:
Сообщение от llllll
Для поддержания давления 26-27Бар теплообменник должен иметь температуру 45С (+/- 1-2гр) При внешней температуре -40с перепад 95С. Возникает вопрос - а хватит ли тепла выделяющегося при сжатии хладагента при поддержания такой температуры? Даже при выключеном вентиляторе теплообменник будет сбрасывать тепло за счёт естественной конвекции и обдува ветром. Кроме того компрессор будет переодически выключаться при достижении заданой температуры в зоне кондиционирования. Сформулируйте задачу более конкретно. по принципу ИМЕЕТСЯ...- НАДО.
При температуре зимой минус -35-40С возможно будет недостаточно энергии компрессора для нагнетания температуры +45С в середине теплообменника. Эксперимент покажет.
Согласен, компрессор будет отключаться периодически, если теплоприток будет меньше холодопроизводительности кондиционера.
Предполагается температура в помещении +18С.
Задача сформулирована конкретно - опустить нижнюю планку эксплуатации инверторного кондиционера до -40С.
Потеря холодопроизводительности кондиционера 20-30% зимой допускается.
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 15:28.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
10.08.2010 19:33 #6
Задачку Вы задали архисложную. Модернизацией электронной схемы здесь не обойтись. Потребуется замена хладагента на более низкокипяший, а это повлечет за собой изменение площадей конденсатора и испарителя и коэффициента сжатия компрессора. По сути новый тепловой насос. Учитывая то, что эффективность теплового насоса обратно пропорциональна разности температур зон конденсации и испарения при дельте в 60 градусов производительность упадёт "ниже пола".
ИХМО овчинка выделки не стоит.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
10.08.2010 20:10 #7
Цитата:
Сообщение от lllll
Задачку Вы задали архисложную. Модернизацией электронной схемы здесь не обойтись. ...
Задача уже решана в неинверторном кондиционере:
http://priborspb.ru/katalog.html
Это лучшй представитель из многочисленного семейства устройств зимнего пуска для управления асинхронным движком вентилятора.

Отличие инвертонрого в том, что управление компрессором не от сети, а от устройства формирующего импульсы - для плавного старта и управления скоростью компрессора. Фреон тот же.
Движок вентилятора тут DC - тоже учитывать надо.

Пока объяснял, пришла идея.
Давление конденсации, следовательно и температуру конденсации можно стабилизировать управляя вентилятором при фиксированной производительности компрессора, а можно упрвалять производительностью компрессора при фиксированной скорости вентилятора.
Транзисторная сборка управляющая скоростью компресора имеет внешний терморезистор, измеряющий температуру радиатора.
Если она превышает +70С, то производительность компрессора падает на 50%.
Может этот терморезистор задействовать для рулежки компрессором?
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 21:14.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
10.08.2010 22:54 #8
Коли задача решена "срисуйте" - и никакой мароки. Ознакомтесь этой книгой. http://window.edu.ru/window_catalog/...40370&p_page=7 Надеюсь инф. поможет вам в решении задачи.
Последний раз редактировалось lllll; 10.08.2010 в 23:06.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 657
Репутация: 124
114 11
5 2
 
12.08.2010 23:24 #9
Можно задать вопрос дилетанта.
Почему нельзя на температуре ниже, чем рабочая выключить
кондиционер и включить нагрев, типов нагревательных систем достаточно.
В своё время охлаждали воздух для аппаратуры.
Только не смейтесь, бегали искали раритетный Фреон-12.
Техника брала мощность 100 кВТ.

И ещё Регулировать придётся по какому-то закону
И похоже напоритесь ещё на ПИД-регулятор.
И похоже с транспортной задержкой(ужас разработчика).
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
13.08.2010 09:40 #10
Выключить можно при любой темпертуре, а вот ПЕРЕКЛЮЧИТЬ в режим обогрева недопустимо.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы