Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Объединение двух бесконтактных датчиков тока

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2020
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 5
0 0
 
18.04.2020 22:53 #1
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть инвертор который читает силу тока вот с такого сенсора (фото на картинке).

Необходимо добавить второй сенсор на другую фазу, чтобы сила тока суммировалась с двух фаз.

Например:
по первому проводнику идет 2а, по второму идет 3а, необходимо чтобы устройство читало 5а.

Если 2 датчика соединить последовательно, это поможет или тут все сложнее?

Спасибо.
Изображения
Тип файла: png Screen Shot 2020-04-18 at 12.31.41 PM.png (849.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,596
Репутация: 1058
1,204 77
480 0
 
18.04.2020 23:14 #2
А это ничего, что токи в трехфазной системе ЭДС сдвинуты по фазе друг относительно друга ?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BD%D0%B8%D1%8F

https://helpiks.org/5-77623.html

Вообще, что у вас за задача ?
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
18.04.2020 23:52 #3
AlekseiPetrov,
Цитата:
Сообщение от AlekseiPetrov
Если 2 датчика соединить последовательно, это поможет или тут все сложнее?
Если фазы в проводах сопадают, то такое возможно. Если не совпадают,то
всё сложнее. Исходя из https://html.alldatasheet.com/html-p...T-013-000.html
Так просто включить их невозможно. Либо микроконтроллер с двумя АЦП и математическая обработка
Либо выпрямление - интегрирование и суммирование на ОУ.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2020
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 5
0 0
 
19.04.2020 00:25 #4
это необходимо для инвертора, который будет подключен к сети электроснабжения.
тут пример инвертора, который планирую использовать.

у нас местное напряжение 240v split phase. т.е. в дом приходит 3 провода (нейтраль, и два в которых по 120v, соответсвенно между проводами 240v)

этот инвертор может выдавать в сеть 240v, но идет только с одним датчиком, на том же ебэе кто-то продает эти дачтики парой, но стоят $100...

отвечаю на возможный вопрос по поводу безопасности: инвертор выключится автоматически, если пропадает внешнее напряжение.

всем спасибо.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
19.04.2020 02:35 #5
AlekseiPetrov,
Задача сформулирована крайне расплывчато. Ваш пример инвертера предназначен
для работы с аккумуляторами, их подзарядки от солнечных элементов. Исовместно с сетью местного энергоснабжения может работать только через специальный переключатель.
Цитата:
Сообщение от AlekseiPetrov
split phase
используется в высоковольтных линиях электропередач. Напишите подробней о системе используемого у вас энергоснабжения.
PS
На фотографии видно, что выход инвертера выполнен ВИЛКОЙ, а это наводит на вывод о уровне грамотности производителя и соблюдения им элементарных правыл электобезопасности.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2020
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 5
0 0
 
19.04.2020 06:15 #6
попробую дать как можно больше информации (на сколько знаю).

Этот инвертор типа сетевой или grid-tie, т.е. он работает только когда есть внешняя электрическая сеть, если инвертор просто подключить к аккумам, он не будет выдавать электричество, это сделано для того чтобы при отключении внешней электроэнергии этот инвертор не начал обратно питать общую (городскую) электрическую сеть. Он оснащен функцией экстренного отключения (rapid-shutdown). Поэтому у него выход сделан вилкой.

Я нахожусь в США и здесь питание split-phase. (здесь я нашел видео где объясняют как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=fJeRabV5hNU (на английском, но схематически вроде понятно))

теперь возвращаясь к задаче, этот инвертор идет только с одним сенсором, а в моем случае т.к. в дом входит 2 питающих провода мне надо сенсор на каждый из них.
на ебэе я вижу что продают такие кабеля на котором вместо одного сенсора стоит 2. Но их цена $100 (https://www.ebay.com/itm/23267511971...cIJ97lSmqXdA9o)
а сам дополнительный сенсор стоит 5$. поэтому я спрашиваю можно ли подключить 2 сенсора последовательно что инвертор считывал суммарную силу тока..

основная задача этого инвертора, это измерять ток входящий в дом и компенсировать его, таким образом за счет аккумов можно полностью питать дом, но когда аккумулятора разряжаются, инвертор выключится и питание дома будет от обычной сети.

вроде объяснил насколько мог (к сожалению я немного далек от электроники, поэтому извиняюсь если какие-то фразы режут глаз )
Спасибо!
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,175
Репутация: 764
739 340
22 1
 
19.04.2020 08:03 #7
По проводникам проходит ток равной силы с точность до последнего знака при потребителе на 240 вольт. Эта задача надумана из-за слабой технической грамотности или в силу каких то других причин. Тс дал ссылку и там же и говориться о том что я написал выше. Достаточно одного датчика! Кстати от такой системы мы отказались ещё в конце 60 годов и практически все потребление к настоящему времени перевели на нормальную схему. Любой потребитель подключается к сети двумя проводами. Третий для безопасности. У нас эта система называется узо
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2020
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 5
0 0
 
19.04.2020 09:03 #8
>> при потребителе на 240 вольт
большинство потребителей как раз на 120 вольт.

может быть задача и надумана, поэтому и обратился за помощью.
т.е. достаточно будет одного датчика, который будет стоять на 2х проводах входящих в дом?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
19.04.2020 18:14 #9
AlekseiPetrov,
Цитата:
Сообщение от AlekseiPetrov
Я нахожусь в США
Это ставит всё "на свои места". Вводня линия фактически однофазная.
Можно поставить датчики тока на каждый фазный провод включив последовательно для датчиков с выходом по напряженю. Подребуется "сфазировать" их.
Как это сделать? Подлючить к цепочке из 2 датчиков вольтметр и подлючить нагрузку между нейтралью и одним из фазных проводов. За тем подключить нагрузку ( не отключая первую) к другому фазному проводу. Если показания вольтметра увеличатся - фазировка нормальная. Если уменьшатся - превернуть один из датчиков на 180 гр.
При потребителях 120 вольт всё нормально.
А вот при 240-ка вольтовых возникат проблемма - измереный ток будет в два раза больше фактического.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2020
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 5
0 0
 
19.04.2020 22:44 #10
спасибо за ответ! попробую и отпишусь.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх