Новичок
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6
Репутация: 10
![]() |
Газовый котёл KDB-150GA включаешь, 10 минут поработает отключается , и так несколько раз, потом высвечивается ошибка 12. Признак - Электрод ионизации не видит пламени. Метод устранения - проверить газовый клапан.
Газовый клапан меняли дважды, заменили плату управления - результата нет. Кто знает подскажите, газовики никак не разберутся. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,299
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотрите в какой области пламени находиться датчик. Бывает достаточно почистить его и переместить в другую зону горения. Кроме того это может быть вызвано отрывом пламени от горелки, "лечиться" проволчкой накрученой вокруг горелки. кончик проволоки вводиться в пламя (лучше использовать нихром, служит дольше)
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |