Цитата:
Сообщение от dangyz
Дабы не было музыки БАХа, минус силовой цепи и минус слаботочной части должны соединяться в одной точке непосредственно на выводе истока, если используете MOSFET, или эмиттера , если применяете IGBT. Действует тот же принцип, что и в измерительных шунтах - разделяем токовые и потенциальные клеммы.
Спасибо, я, просто физически не могу понять как в таком случае будет "циркулировать" ток по контуру? Если, в качестве источника питания драйверов - я буду использовать, например, два аккумулятора, то, выходит, что питание силовой части - будет замыкаться через них?

>>что и в измерительных шунтах - разделяем токовые и >>потенциальные клеммы.
Т.е. выводы VSS(13), COM(2) и HV(-) - это все одна общая точка?
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 34
Репутация: 16
6 2
0 0
 
24.01.2015 17:53 #132
Цитата:
Сообщение от Serebro
Спасибо, я, просто физически не могу понять как в таком случае будет "циркулировать" ток по контуру? Если, в качестве источника питания драйверов - я буду использовать, например, два аккумулятора, то, выходит, что питание силовой части - будет замыкаться через них?
Если я правильно понял предмет Вашего недоумения, то Вас, видимо, смущает способ запитки драйвера верхнего ключа. С нижним ключом, надеюсь, все понятно. Две точки двух контуров (силового и драйвера нижнего ключа), имеющие условно нулевой потенциал, объединяются вместе. При этом токи каждого из контуров протекают независимо друг от друга и не оказывают взаимного влияния. Для запитки драйвера верхнего ключа используется либо плавающий источник питания, либо бутстрепный (зарядный) конденсатор. В первом случае циркуляция тока в цепи драйвера верхнего ключа происходит аналогично нижнему ключу, но точка с нулевым потенциалом привязывается к истоку (эмиттеру) верхнего ключа. Во втором случае источником питания служит бутстрепный кондесатор, который одним выводом присоединяется к точке стыка верхнего и нижнего ключей, а вторым через диод присоединяется к источнику питания слаботочных цепей. При открывании нижнего ключа и, соответственно, закрывании верхнего происходит заряд этого конденсатора. К окончанию импульса, открывающего нижний ключ, бутстрепный конденсатор имеет заряд, обеспечивающий нормальную запитку драйвера верхнего ключа. С получением импульса управления верхним ключом происходит его открывание, а в цепи драйвера токи циркулируют аналогично драйверу нижнего ключа. Микруха IR2110 допускает возможность функционирования в обоих режимах. Но все же надо сказать, что использование плавающего источника предпочтительнее в случаях, когда предполагается ШИМ-регулирование с изменением длительности импульса в широких пределах от почти нуля до максимального заполнения.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 24
Репутация: 11
1 3
0 0
 
24.01.2015 18:03 #133
Да, я знаю что такое бутстрепное питание.
>> При этом токи каждого из контуров протекают независимо друг от друга >> и не оказывают взаимного влияния.
Спасибо.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 24
Репутация: 11
1 3
0 0
 
24.03.2015 13:21 #134
Добрый день. Разбираюсь с печатной платой силовой части. Подскажите два момента.
1. Для чего необходимы перемычка (обведены прямоугольником) - почему не соединены напрямую эмиттер транзистора VT1 и средняя точка?
2. Почему цепь питания силовой части (HV+) соединяется с коллектором VT1 так же через перемычку?

[IMG][/IMG]


3. Можно ли разводку VT1 - сделать так как это показано на рисунке справа вверху?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 24
Репутация: 11
1 3
0 0
 
24.03.2015 14:03 #135
Прошу прощения, биполярники экзотические...G - верхняя ножка. Тогда другой вопрос, цепь питания HV+/- подключается к каким дорожкам на печатной плате?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 24
Репутация: 11
1 3
0 0
 
26.03.2015 15:03 #136
Тема-то жива, или энтузиазм прошел?)

Делаю отдельный блок для силовой части, может кто покритикует, верно ли разводку сделал?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 11
Репутация: 12
2 0
0 0
 
26.03.2015 23:32 #137
Нормально развел. Я бы конденсаторы С7, С8 перенес левее. Тогда можно справа радиаторы расположить удобно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 24
Репутация: 11
1 3
0 0
 
27.03.2015 12:56 #138
Цитата:
Сообщение от Vladimir785
Нормально развел. Я бы конденсаторы С7, С8 перенес левее. Тогда можно справа радиаторы расположить удобно.
Ага...точно
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 24
Репутация: 11
1 3
0 0
 
31.03.2015 13:02 #139
Подскажите, не могу определиться с конденсаторами C7,С8, С9 - номинал мкФ? Если так, то какие высоковольтные лучше взять? В чип и дип не могу найти на данное значение емкости
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
31.03.2015 13:25 #140
....pF.....C9 = 1 000 000pF...... !!!!!.......
Оценка
Ответ
Страница 14 из 15
Метки
ir2110
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх