Доброго времени суток!
После последней разморозки появилась проблема - контур на ХК не хочет включаться, пока температура в ХК не поднимется до комнатной. Цикл выглядит следующим образом: t+20 -> контур включается и работает около 2 часов -> t+5 -> контур выключается и не работает часов 10-12 -> t+20 При этом контур на МК работает нормально. При принудительном нагревании ХК (открытая дверца) контур включается быстрее, т.е. сразу по достижении t+20. Соответственно, подозрение падает на термодатчик. Подскажите пожалуйста где находится этот термодатчик и можно ли его поменять самостоятельно? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 3
Репутация: 11
![]() |
На внутренней стенке есть датчик воздуха под пластиковым кожухом. Но у меня есть сомнения этот ли датчик отвечает за включение контура. Другого датчика в камере я не вижу. Т.е. или там всего один датчик, или второй в запененной части, а следовательно недоступен. Как бы это узнать?
Мануала к сожалению не нашел. А причем здесь разборка, не совсем понял? На мониторе уже отметился, но результата пока нету. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,401
Репутация: 2221
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В разборочной схеме показаны места крепления пласт. кожуха снимешь и увидишь датчик,должен быть закреплён на трубке обменника.Можно проще-на МВ(плате эл.модуля)выведены разьёмы всех датчиков,вентилятора,ТЭНа оттайки,компрессора(обычно сопровождаются надписями)-всё можно прозвонить на МВ(причем это будет правильней-может где обрыв...).Серв.ман. необходим еще и по тому,что там приводится таблица соответствия,сопрот/температура(датчиков)-у либХеров может несколько отличаться от других брендов.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 3
Репутация: 11
![]() |
проблема решена
Не нашел ни мануала, ни разборочной схемы, к сожалению.
Тем не менее смог разобраться и починить холодильник самостоятельно. Для начала я купил термодатчик Danfoss EKS-211 (30грн) и попробовал заменить датчик воздуха в ХК (на левой стенке под пластиковой планкой). Когда это не дало результата, я поставил назад родной датчик и полез в блок управления, где прозвонил сопротивление всех трех датчиков при одинаковой температуре. Глючным оказался датчик испарителя (11кОм), остальные два показывали 5 кОм. Поскольку датчик испарителя находится в запененной части, а ковырять шкаф холодильника очень не хотелось, то я просто отрезал провод родного датчика, присоединил к нему новый датчик, вывел его в ХК через то же отверстие, через которое выведен датчик воздуха и закрепил на задней плачущей стенке внутри холодильника. После этого холодильник заработал в нормальном режиме. Правда отсалась одна маленькая проблемка: как прикрепить и герметизировать датчик на стенке? Стенка абсолютно ровная, зацепиться не за что. Я пока что приклеил его на скотч, но это временная мера. Может быть кто посоветует специальный клей или герметик для этих целей? Заранее спасибо. |
||
Оценка
|