Доброго времени суток. Ребят, такой вопрос. Морозильный ларь, стоит компрессор бразильского производства TP1415YS с конденсаторным пуском, не запускается. Пусковое реле compela sr273222 3 контакта (ноль и для кондёра 2), теплуха отдельно на основной, таблетка внутри пускового реле выгоревшая как при полном коротком.

Прозвонка - на земле ни одной обмотки, между собой всё обмотки звонятся.
Основная - пусковая - 16,2 Ом
Основная - рабочая - 6,4 Ом
Пусковая - рабочая - 22,5 Ом

Была похожая релюха ток на 2 контакта (без опознавательных знаков), посадил кондёр на неё, и придерживая рукой ноль подал питание. Компрессор запустился, поработал секунд 15 и выбил по теплухе. Теплуха остывает - та же картина, попробовал 2 раза решил хватит ))
Инфы по данному реле не нарыл ((
На компрессоре - FLA 2.0. Искать реле на 2 Ампера?
Или же компрессор на грани виткового?
Оценка
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
84 12
1 1
 
11.03.2014 21:04 #2
Померьте рабочий ток компрессора.
Оценка
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
12.03.2014 13:46 #3
Всем спасибо, проблема решилась заменой ПР, тема закрыта
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх