Помогите с подключением ультрафиолетовой лампы. Маркировка EMG 1/82 uvu 6-4 8924. Лампа из какого то немецкого прибора для УФ стирания микросхем памяти. lampa.jpg
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
938 4
166 1
 
16.11.2017 13:27 #2
Цель подключения?
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 43
Репутация: 13
3 0
0 1
 
16.11.2017 16:07 #3
Нужен ультрафиолетовый свет
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
16.11.2017 16:47 #4
vasya2009, все газоразрядные лампы включаются через дроссель соответствующей мощности. В Вашем случае нужен дроссель мощностью примерно 12-15 Вт. Для стирания ПЗУ важна не столько мощность лампы, сколько длина волны УФ и время воздействия.
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УФ В ГЛАЗА!!!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 43
Репутация: 13
3 0
0 1
 
16.11.2017 21:23 #5
То есть лампа на 220в и к ней должен подойти дроссель от ЛДС на 20вт.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
16.11.2017 23:46 #6
Цитата:
Сообщение от vasya2009
То есть лампа на 220в и к ней должен подойти дроссель от ЛДС на 20вт.
Йес, оф кос!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
17.11.2017 00:00 #7
vasya2009,
К сожалению уверенно сказать - включай ТАК не возможно.
есть по крайней мере три варианта исполнения лампы.
1 в лампе есть предварительно подогреваемые электроды и встроенный в цоколь контактный стартер. (схема включениякак в классической люминесцентной лампе).
2 в лампе есть предварительно подогреваемые электроды и встроенный в цоколь стартовый конденсатор (схема включения с электронным баластом как в КЛЛ "энергосберегайка"
3 электороды без предварительного подогрева (поджигается высоковольтными импульсами.( как ДНаТ лампы).
Предварительно подогреваемые электроды (спиральки) возможно удастся рассмотреть. Если они есть потребуется измерить ёмкость лампы.
Сотни пФ - вариант 1
Тысячи пФ - вариант 2
Нет спиралек и ёмкость десятки Пф - вариант 3
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 43
Репутация: 13
3 0
0 1
 
17.11.2017 11:57 #8
Видны две нитки накала и стартер. Ёмкость не измеряетя даже на пределе 20nF. Сопротивление 60мОм. По маркировке никак нельзя определить хоть напряжение?. Помнится что то было в корпусе с лампой то ли транс или дросель ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
17.11.2017 17:44 #9
vasya2009,
Если то, что Вы узрели действительно стартер Вам повезло.
Включайте через дроссель от 7-10 ватной люминесцентной лампы.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
17.11.2017 18:04 #10
vasya2009,
Если есть возможность изъять стартёр, то можно подключить через электронный балласт от "энергосберегайки".
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх