Платан - интернет магазин электронных компонентов

Обсуждение: Устройство плавного пуска для сетевой нагрузки 30 А

Специалист
 
Аватар для Robot Rlocman
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,820
Репутация: 278
269 0
20 0
 
30.05.2026 16:31 #1
Цитата:
Устали от разрушительного воздействия пусковых токов на ваше промышленное оборудование? Обратите внимание на ограничитель пускового переменного тока (устройство плавного пуска). Пусковые токи, также известные как броски тока, – это большие токи, протекающие через нагрузку при запуске.
Подробнее: Устройство плавного пуска для сетевой нагрузки 30*А
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 256
Репутация: 110
93 46
2 0
 
30.05.2026 16:31 #2
Автор во всех своих схемах подключает параллельно реле керамику 10мкФ, что по мне не красиво, мало того, что при открывании транзистора, коммутирующего реле, через него возникает мощный импульс тока - порядка 250А (если не учитывать сопротивление блокировочной емкости в адаптере 12В) - это при предельном импульсном токе для транзисторов = 10А, в добавок это еще и создает провалы по шине питания. Хорошей практикой является применение снабберов (последовательной цепочки R и С).
Второй момент - применение баластного резистора на 30Вт. При К.З в нагрузке на нем будет выделяться около 1.8кВт, такая перегрузка по пиковой мощности не пройдет без последствий для балласта, более того, далее схема просто замкнет балласт, что вызовет срабатывание автомата либо на стороне нагрузки (если он там есть), либо вводного автомата, что при этом будет с реле - неизвестно. Мне кажется алгоритм должен быть другой: при включении нагрузки через балласт быстро измерять напряжение на последнем и, в случае превышения значения напряжения, отключать его, выдавая сигнал "авария". Контроль этого напряжения в процессе работы также покажет, если реле замыкающее балласт вышло из строя. Однако, если нагрузкой является мощный мотор, он просто не успеет набрать обороты и бросок тока все равно будет при замыкании балласта, так что это не совсем устройство плавного пуска.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 30.05.2026 в 16:36.
Оценка
Новичок
 
Аватар для !Neofit
 
Регистрация: 19.02.2024
Адрес: Москва и М.О.
Сообщений: 182
Репутация: 67
61 91
6 33
 
30.05.2026 19:49 #3
Цитата:
Сообщение от Alexandr111
Автор во всех своих схемах подключает параллельно реле керамику 10мкФ, .....
+1. Зимой комментировал аналогичную "новинку" точно так же.

Цитата:
Сообщение от Alexandr111
Второй момент - применение баластного резистора на 30Вт. При К.З в нагрузке на нем будет выделяться около 1.8кВт, такая перегрузка по пиковой мощности не пройдет без последствий для балласта .....
Проволочные резисторы - довольно "дубовые". Но - да, в сварочниках и частотниках их сопротивление в 5-10 раз меньше.
__________________
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения