Народ помогите UPS при включении в розетку менут через 3-5 переходин на акомулятор
Акомулятор заменили на новый проблема осталась даже если я Акомулютор заряжанный ставлю что можно посмотреть
С уважение Андрей
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2235
 
02.10.2012 09:38 #2
Проверь/замени реле режима(Коммутация 220В входящ.преобразованное...).
Новичок
 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
03.10.2012 08:48 #3
Цитата:
Сообщение от alexzand
Проверь/замени реле режима(Коммутация 220В входящ.преобразованное...).
Alexand Можно по подробней о реле так как у меня пока не очень большой опыт как выглядит и где смотреть или вы о реле электромеханическом так оно не на 220 В которое переключает UPS на аккумулятор
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2235
 
03.10.2012 08:53 #4
Посмотри соседнюю ветку(упс 400),там схема..,а коммутир.обмотки транса.