БИП не держит нагрузку

Новичок
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Alicante/ Spain
Сообщений: 37
Репутация: 10
0 34
0 0
 
26.02.2012 16:02 #1
Прошу помочь найти причину или может схему .,UPS MGE Ellipse 500
Изначально была розряжена батарея , при подключении к сети зарядка происходит , в автономном питании , при подключении нагрузки 200Вт .переходит в аварийный режим , но менее слабую нагрузку держит нормально .
Какие еллементы контролируют токи нагрузки ?
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
2,215 1,156
40 80
 
26.02.2012 16:25 #2
Меняйте аккумулятор.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2223
2,207 485
17 2
 
26.02.2012 16:35 #3
Похоже снизилась емкость аккумулятора.Сделайте несколько циклов заряд\разряд.Если не поможет-контрольный...способ-откалываете крышку акка. снимаете пробочки и добавл.в банки(6 шт.)по 5-6кубиков дисциллята-затем на зарядку.
Оценка
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Alicante/ Spain
Сообщений: 37
Репутация: 10
0 34
0 0
 
27.02.2012 01:33 #4
Я подключал к батарее машины , там достаточно ампер , машина заводится ...
поетому думаю что причина находится на плате .
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2223
2,207 485
17 2
 
27.02.2012 06:28 #5
Смотрите ключи работающие на выходной трансформатор(на радиаторах)также проверьте РТС датчик защиты-капля на термопасте на этом же радиаторе.Вообще -не штатное включение акккумулятора(увеличенная в несколько раз емкость акк.)и будет приводить к таким последствиям(прежде всего летит зарядная цепь).
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх