Клеммные колодки Keen Side

Терморегулятор УТ-1 - взорвался конденсатор МБМ

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 26.10.2013
Адрес: Брянск
Сообщений: 52
Репутация: 12
2 41
0 0
 
28.01.2016 20:26 #1
Здравствуйте! Достался от дядьки терморегулятор УТ-1, почти "нулевый", схемы нет, 1985 года рождения, мощность до 2 кВт, на выходе тиристор ТС2-25. Час назад впервые подключил к нему нагрузку- два китайских блока питания(думаю, импульсные, те , черные, что прямо на розетке располагаются)9в 0,6а.Нагрузка у каждого 3-4 Вт(из резисторов нагрев для черенков ).При включении все работало, регулировкой температуры убедился, что включается-выключается. Через пять минут хлопок и запах гари. Посмотрел- взорвался кондер МБМ 0,1 мк х 500в. Вроде на выходе стоит. Подскажите, это от старости или еще что? Что еще обычно при этом вылетает? Нагрузка вообще была никакая. Может, нельзя импульсное на выход вешать? Может, схемой кто поделится? Спасибо...
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Новичок
 
Аватар для Capricom
 
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 80
Репутация: 44
34 3
0 0
 
28.01.2016 23:00 #2
От старости бабахнул.
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 26.10.2013
Адрес: Брянск
Сообщений: 52
Репутация: 12
2 41
0 0
 
29.01.2016 07:09 #3
И китайские блоки питания тоже "убились"....Может, все-таки у терморегулятора и импульсных блоков в качестве его нагрузки несовместимость?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 352
Репутация: 115
102 4
2 0
 
29.01.2016 07:09 #4
Точно от старости! Не держание началось!Замени делов то!
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
29.01.2016 07:23 #5
Цитата:
Сообщение от SergeyP1963
... Может, нельзя импульсное на выход вешать? ...
Да.
SergeyP1963, в Вашем случае проще расчитать нагреватели (из чего бы Вы их не делали) и напрямую подключить к терморегулятору.
Естественно, обеспечьте электробезопасность.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
29.01.2016 07:53 #6
Цитата:
Сообщение от SergeyP1963
И китайские блоки питания тоже "убились"....Может, все-таки у терморегулятора и импульсных блоков в качестве его нагрузки несовместимость?
Конечно, нельзя! Тиристорные регуляторы мощности предназначены для активной нагрузки (лампы накаливания, нагреватели). Иногда допускается и активно-индуктивная нагрузка (трансформаторы, коллекторные электродвигатели).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.10.2013
Адрес: Брянск
Сообщений: 52
Репутация: 12
2 41
0 0
 
29.01.2016 10:43 #7
Цитата:
Сообщение от рафаил
Да.
SergeyP1963, в Вашем случае проще расчитать нагреватели (из чего бы Вы их не делали) и напрямую подключить к терморегулятору.
Естественно, обеспечьте электробезопасность.
Вот именно в целях электробезопасности и и хотел девятью вольтами питать.... Что ж , будем переделывать
Оценка
Banned
 
Регистрация: 17.01.2016
Сообщений: 114
Репутация: 28
17 12
2 0
 
29.01.2016 16:02 #8
Ткните пальцем в схему ! О каком конденсаторе шла изначально речь ?
Если схема работает в релейном режиме , замени тиристор реле и не парься .
Если конденсатор стоял в составе RC-цепочки , защищающей тиристор от быстрого наростания напряжения , то его логично мог убить бытрый заряд входных емкостей импульсных источников питания ?
Последний раз редактировалось IIIIIX; 29.01.2016 в 16:11.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.10.2013
Адрес: Брянск
Сообщений: 52
Репутация: 12
2 41
0 0
 
30.01.2016 15:39 #9
Если можно,помогите еще.... в приборе поменял все 4 электролита .Номиналы были на 500мк, два по 200мк, и 100мк, напряжения 16в и 25в. При проверке ERS два конденсатора были в обрыве, один физически не был припаян... Поменял на 1000мк вместо 500мк и 200мк и 470 мк вместо 100мк... Взорвавшийся МБМ 0,1мкх500в поменял на К73 0,047мкх 630в..... Такие замены были исходя из того, что было в наличии.... Подключил настольную лампу. При регулировке температуры реакция прибора есть, но вместо полного отключения лампа светит очень слабо и мерцает.
- такие не соответствующие номиналам замены кондеров допустимы?
- мерцание и слабое свечение лампы вместо полного погашения- что это может быть?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
30.01.2016 17:40 #10
SergeyP1963
При регулировке температуры реакция прибора есть, но вместо полного отключения лампа светит очень слабо и мерцает.
Регулировка плавная или вкл/выкл. ?? Т.Е. прирегулировке температуры лампа загорается/гаснет скачком или плавно.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх