Стабилизатор напряжения Luxeon KDR-10000VA. Сгорел после грозы

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
24.04.2013 13:37 #1
Luxeon KDR-10000VA сгорел после грозы. Выгорела до состояния горелого крошева микросхема. Мог бы кто схемой стабилизатора и прошивкой на микросхему поделится? Инет молчит.


Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2235
 
24.04.2013 16:23 #2
Эти контроллеры китай лочит,прошивку врядли найдешь.Посмотри по разделу схожие темы релейников(без контроллеров),может переделаешь...
Новичок
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 230
Репутация: 23
 
02.05.2013 17:15 #3
Цитата:
Сообщение от mitrich911
Luxeon KDR-10000VA сгорел после грозы. Выгорела до состояния горелого крошева микросхема. Мог бы кто схемой стабилизатора и прошивкой на микросхему поделится? Инет молчит.



И почему вы думаете, что у вас выгорел проц.? В стабилизаторах Китайцы их не ставят. Я пока не встечал. Мне кажется сдохло у вас сборка ключей, или кампаратот.
Я подобный на 1000 ват, китайский ремонтировал. Там сборка ключей сгорает, и хорошо, если транс не сгорел, как в моём случае.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2235
 
02.05.2013 17:19 #4
Для партизанска-18-пиновая микра,это контроллер...
Новичок
 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 58
Репутация: 14
 
02.05.2013 17:21 #5
по плате мне кажется что это именно или компаратор, сборки ключей врядли, может еще быть и логика какая.

можно ли попросить схему срисовать с платы и подключения к реле и трансформатору.
Новичок
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 230
Репутация: 23
 
02.05.2013 17:39 #6
Цитата:
Сообщение от mulder790
по плате мне кажется что это именно или компаратор, сборки ключей врядли, может еще быть и логика какая.

можно ли попросить схему срисовать с платы и подключения к реле и трансформатору.
В моём варианте стояло, мс. Операционник 4 шт. в одном. Логика, типа ла7, и ключи.
16 ног.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 59
 
15.05.2013 23:46 #7
Цитата:
Сообщение от партизанск
И почему вы думаете, что у вас выгорел проц.? В стабилизаторах Китайцы их не ставят. Я пока не встечал.
И какую сборку по вашему ставят в кроватку ?
КДР идут на процессоре.
HT46R47
Проц нужно заказывать через ближайший СЦ,только сервисам отгружают.
И мне .Но обычно в таких случаях сразу плату.
Предупреждаю - цена там негуманная выйдет
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Новичок
 
Регистрация: 11.05.2017
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
11.05.2017 15:15 #8
Купил такой же стабилизатор с сервоприводом на барахолке. Дохлый. Еле донёс. Питается плата управления от отдельного трансформатора. Похоже обрыв в первичной обмотке этого транса. Предохранителя нет. Пока не прозванивал. Может у кого есть схема?.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 59
 
11.05.2017 15:50 #9
Цитата:
Сообщение от sedoj__
Купил такой же стабилизатор с сервоприводом на барахолке. Дохлый. Еле донёс. Питается плата управления от отдельного трансформатора. Похоже обрыв в первичной обмотке этого транса. Предохранителя нет. Пока не прозванивал. Может у кого есть схема?.
В первом сообщении ТС пишет о РЕЛЕЙНОМ стабилизаторе , и фотографии выложил .
Если у вас СЕРВОПРИВОДНЫЙ , то он не такой же .
Фото платы и стабилизатора в студию.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Новичок
 
Регистрация: 11.05.2017
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
23.06.2017 10:17 #10
Фото пока нет. Отслоился от платы 78L05. После включения процессор запускается не стабильно, приходится несколько раз включать и выключать автомат пока процессор не запустится. Если запустился, на табло обратный отсчёт 5 секунд, после чего или 120, при этом двигатель поворачивает движок в крайнее положение против часовой стрелки и хочет поворачивать ещё дальше не смотря на сработавший «конечник», или показывает 307 и поворачивает в крайнее положение по часовой стрелке, мотор отключается, задержка 2 секунды и в среднем разряде мигающий символ «Н» - повышенное входное напряжение. Подозрение на операционник НА17324А, попробую заменить на LM324N.
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности