Есть, например, импульсный БП с диодным выпрямителем на входе. Известно, что такой БП потребляет ток из сети импульсами, подзаряжая конденсатор на пике синусоиды.
Для улучшения ситуации мы вводим в схему активный ККМ. Он делает потребление тока из импульсного более равномерным, а это снижает нагрузку на сеть, уменьшает уровень гармоник потребляемого из сети тока и улучшает помеховую обстановку.

Если бы ККМ не было, то вырос бы уровень помех, и, кроме того, мощность в нагрузку доставлялась бы не только на основной частоте (50 Гц), но и на гармониках, что невыгодно для электростанции, поскольку с ростом частоты возрастают потери в линиях передачи энергии.

Итак, вопрос. Как я понял, акт. ККМ вообще не влияет на COS(Fi) в его классическом понимании (т.е., на основной частоте), он просто делает потребление тока из сети равномерным, снижая, тем самым, уровень гармоник, а потому снижает потери в линиях передачи энергии и улучшает помеховую обстановку. Верно ?
Оценка
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,307
Репутация: 2227
2,213 1,158
40 80
 
12.01.2023 21:06 #2
если не закадываться в деталях процесса, Вы поняли верно.
Оценка
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,143
Репутация: 1257
1,403 144
483 1
 
12.01.2023 21:09 #3
Спасибо ...
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 382
373 0
3 0
 
13.01.2023 20:52 #4
Цитата:
Сообщение от kovigor
Известно, что такой БП потребляет ток из сети импульсами, подзаряжая конденсатор на пике синусоиды.
Кстати, на счёт конденсаторов. С ростом частоты желательно ставить низкоиндуктивную плёнку. Так что ККМ - это ещё экономия на входной ёмкости (по сравнению с батареями электролитических конденсаторов в обычных выпрямителях). В любом случае обычный электроит на выскоих частотах чувствует себя неважно, даже lowESR.
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,143
Репутация: 1257
1,403 144
483 1
 
13.01.2023 22:28 #5
Да, есть такое, согласен ...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
18.01.2023 11:02 #6
Цитата:
Сообщение от kovigor
Итак, вопрос. Как я понял, акт. ККМ вообще не влияет на COS(Fi) в его классическом понимании (т.е., на основной частоте), он просто делает потребление тока из сети равномерным, снижая, тем самым, уровень гармоник, а потому снижает потери в линиях передачи энергии и улучшает помеховую обстановку. Верно ?
Измерил cos фи своего системного блока. Он оказался около 0,5 Так что выпрямитель с конденсаторами ещё как влияет на этот параметр.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх