Новичок
Регистрация: 04.06.2012
Адрес: Грязовец
Сообщений: 4
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
Алгоритм: Включился насос на время для набора воды.Задвижка-поплавок перекрыла трубу по уровню. Насос отключился по времени.Не сильно экономично, но провода тащить не надо. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
Задвижка-поплавок перекрыла трубу по уровню.
Сиравно непонятно зачем там автоматическая задвижка. Используется башня Рожновского и глубинный насос, чтоб вода неуходила обратно в скважину, стоят два обратных клапана перед заборной трубой и в самом насосе. А что будет делать задвижка в башне? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Цитата:
Задвижка-поплавок перекрыла трубу по уровню.
Сиравно непонятно зачем там автоматическая задвижка. Используется башня Рожновского и глубинный насос, чтоб вода неуходила обратно в скважину, стоят два обратных клапана перед заборной трубой и в самом насосе. А что будет делать задвижка в башне? |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Задвижка-поплавок будет перекрывать трубу в башне по уровню в баке этой башни. Продолжительность работы насоса определяется таймером.
Алгоритм: Включился насос на время для набора воды.Задвижка-поплавок перекрыла трубу по уровню. Насос отключился по времени.Не сильно экономично, но провода тащить не надо.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
![]() |
Зачем раздувать ненужные волны?????
Предлагают разную ер...у те, кто никогда не работал в этой отрасли (см.#62). Вы хотя бы посчитали, какой нужен поплавок для перекрытия вводной трубы при давлении 5...10 атм и подаче 15 м3/час (как сама башня ). И есть еще одна х-ка насоса - насосы ЭЦВ НЕЛЬЗЯ включать чаще, чем 3 раза в час (очень быстро сгорают и по гарантии не меняются); если ставят иностр. насосы (любые) с плавающими крыльчатками, то очень быстро летят муфты в насосных частях; и последнее-работа насоса с закрытым выходом (работа в холостом режиме) длительное время (10..15 мин) приводит к резкому перегреву двигателя и выходу со строя. Поэтому не предлагайте никакие таймеры и поплавки-затычки. Оптимальное решение я уже Вам предлагал. Больше не буду. С уважением Федоров |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
При выключении насоса сразу начнутся перепады давления. Как себя поведет ЭКМ при выключении насоса обяснять ненада. Преимущиство в задвижке одно, легче отследить верхний уровень. Как себя поведет поплавок задвижки в -30. Trelot писал что насос выключится по таймеру, вот я и спрашивал какой толк в этой задвижке. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
Разве при включении и выключении насоса ничего не происходит. Первый пост, как раз ruial описывает отрицательный и положительный гидроудар. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Цитата:
Зачем раздувать ненужные волны?????
Предлагают разную ер...у те, кто никогда не работал в этой отрасли (см.#62). Вы хотя бы посчитали, какой нужен поплавок для перекрытия вводной трубы при давлении 5...10 атм и подаче 15 м3/час (как сама башня ). И есть еще одна х-ка насоса - насосы ЭЦВ НЕЛЬЗЯ включать чаще, чем 3 раза в час (очень быстро сгорают и по гарантии не меняются); если ставят иностр. насосы (любые) с плавающими крыльчатками, то очень быстро летят муфты в насосных частях; и последнее-работа насоса с закрытым выходом (работа в холостом режиме) длительное время (10..15 мин) приводит к резкому перегреву двигателя и выходу со строя. Поэтому не предлагайте никакие таймеры и поплавки-затычки. Оптимальное решение я уже Вам предлагал. Больше не буду. С уважением Федоров ![]() |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
Спросил у яндекса про поплавковый клапан, первый открывшийся клапан - D100мм 16кг/см фланцевое соединение 100м3/час. По поводу -30 устанавливайте его внутри емкости. А насос должен поддерживать нормальный уровень воды, и что делать если расход воды большой, а насос нельзя часто включать? Видимо те кто поближе свои бочки набрали, а остальные пусть обломаются
![]() И по поводу задвижка-поплавок, в башне Рожновского ненужная вещь. И дальнейшее обсуждени задвижки-поплака не имеет смысла. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |