Газовая колонка Ладогаз ВПГ 14

Новичок
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
21.08.2013 14:56 #1
Сломалась газовая колонка Ладогаз ВПГ 14 (не было искры, газовый клапан не открывался)
вызванный мастер с Газовой службы сказал типа починке не подлежит (

Купил новый электронный блок, правда он немного отличается от ранее установленного - отсутствуют провода к датчику тяги, но это не столь важно - в остальном блок (даже внутри) такой же.

Блок заменил, искра появилась, и стало заметно что газ поступает в горелку при закрытом электромагнитном клапане( - соответственно на горелке горит небольшое пламя и колонка думая что зажглась не открывает клапан.
При замене блока датчики перегрева воды и тяги подключил последовательно как у Невы.

Но если закрыть газовый вентиль перед колонкой и открыть воду - то искра появляется и клапан газа срабатывает на открытие, если при этом открыть вентиль газа то колонка начинает работать нормально.

Подскажите в чем причина не зажигания колонки при подаче газа?
И еще - ведь розжиг колонки должен происходить только при открытии клапана, следует смотреть газовый узел на предмет утечки газа в горелку?
Последний раз редактировалось Pawwel76; 21.08.2013 в 15:16.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 44
Репутация: 23
13 1
0 0
 
22.08.2013 15:34 #2
Ну так Вы сами сказали, что есть небольшое пламя после закрытия воды. Пламени быть не должно! Это утечка через неисправный клапан. Необходим ремонт газового клапана, а в идеале замена на новый.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
13 6
0 0
 
23.08.2013 10:55 #3
надо проверить газовый клапан, очевидно на одной обмотке остаётся напряжение.клапан с двумя катушками, одна на включение другая на удержание
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
13 6
0 0
 
23.08.2013 15:19 #4
схема блока управления
Изображения
Тип файла: jpg колонка.jpg (184.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 44
Репутация: 23
13 1
0 0
 
24.08.2013 08:57 #5
Что-то сильно сомнительно, что пробит один из ключевых транзисторов. Тем более, что блок новый. Хотя проверить очень просто: Разожгите колонку и закройте воду, откройте отсек с батарейками. Если пламя останется, то клапан, а если погаснет, то транзистор управления катушкой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
44 6
0 7
 
24.08.2013 14:06 #6
Похоже, эл.магнитный клапан установлен "наперекосяк" ("забыта" прокладка, потерян один из двух болтов крепления, под клапаном мусор...). Видимо, "мастер" что-то пытался делать... Рассуждать логически в такой ситуации нереально. Нужно всё внимательно пересмотреть.
Опасность состоит в том, что утечка газа при этом может быть где угодно.

Катушка клапана состоит из двух обмоток - стартовой (~5 Ом) и удерживающей (~500 Ом). После подачи искры включается первая из них. Примерно через 0,5 сек. происходит переключение на удерживающую катушку. При этом штоком мембраны должен быть открыт второй газовый клапан, "подтверждающий" наличие протока воды в системе. Ну, и газопровод должен быть проходимым.

Датчик тяги(верхний) подключается последовательно с датчиком перегрева(нижним). Для этого между ними устанавливается перемычка, а два провода от электронного блока присоединяются к оставшимся клеммам датчиков без учёта полярности.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 17.11.2014 в 16:36.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
13 6
0 0
 
26.08.2013 11:00 #7
ratfor Что-то сильно сомнительно, что пробит один из ключевых транзисторов. Тем более, что блок новый.

всё может быть целым, но распиновка соединяющего разъема может быть другая.надо прозвонить всю обвеску.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх