Доброго! Было у меня подобное. Пример. Включаем чайник (2 кило) при его выключении токосьемник уходил в крайнее положение загоралась лампа низкое напряжение и через какое-то время стаб вырубался! Оказалось накрылся концевик в выключенном положении поймал клина! Лечилось заменой концевика! Мож поможет!
Оценка
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
24.10.2013 18:08 #42
Цитата:
Сообщение от WildWildUser
Cтабилизатор Rucelf SDF-10000.
Главный сервис в руки прошивку не дает.
Когда слетает прошивка или глюки , плата меняется или отвозится на прошивку целиком.Какой город ? Если что пишите в ЛС чтоб не развозить здесь.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Новичок
 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 4
0 0
 
08.11.2013 20:40 #43
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Сгорел транзистор TIP41С и резистор R32 в параллели с ним (при этом сервопривод принял крайнее правое положение), заменил элементы. Но после включения нагрелся и сгорел другой резистор R30, который в параллели с TIP42C, но сам транзистор не сгорел (сервопривод принял крайнее левое положение).
Пробовал менять снова этот резистор R30 (он греется) и снова чуть не сгорел при включении.
Что делать?

PS. Сервопривод проверил, в норме туда и обратно.
Еще вопрос, откуда берется переменка (провода идут из под автотрансформатора) для питания платы управления и какое должно быть напряжение.
Последний раз редактировалось smagaina; 08.11.2013 в 20:52.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,400
Репутация: 2223
2,208 486
17 2
 
09.11.2013 08:15 #44
Меняй ТИПы парой...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
10.11.2013 11:05 #45
Цитата:
Сообщение от smagaina

PS. Сервопривод проверил, в норме туда и обратно.
Еще вопрос, откуда берется переменка (провода идут из под автотрансформатора) для питания платы управления и какое должно быть напряжение.
Моторчик может крутиться, но при этом быть уже подгоревшим и потреблять большой ток в пиках,когда туда сюда напруга скачет и его как бы клинит в одном положении, тут твои TIP41/42 и горят.
А может время их пришло , поменяешь транзисторы и будет еще работать.
Но по статистике это временно.

Дык с транса большого и выходит ,обмотка по питанию намотана.
Смотри микросхему 7812 - стабилизатор на 12 вольт.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 4
0 0
 
10.11.2013 17:51 #46
Цитата:
Сообщение от supervolt
...
Дык с транса большого и выходит ,обмотка по питанию намотана.
Смотри микросхему 7812 - стабилизатор на 12 вольт.
Стабилизатора на плате никакого нет
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4923.JPG (116.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,400
Репутация: 2223
2,208 486
17 2
 
10.11.2013 18:02 #47
А У2,слева внизу?,не элька 7812,не?(3-х ногая хренька-стаб 78эЛ12...).Принято?На связи...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
10.11.2013 19:25 #48
Цитата:
Сообщение от smagaina
Стабилизатора на плате никакого нет
Дык с фотки и начинать надо было.
Плата седая древность.
U2 по памяти это 7805 - питание операционника и проца.
а 12 вольт там сделано скорее всего без кренки
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 4
0 0
 
10.11.2013 19:33 #49
Да, точно 7805 установлена, не обратил внимания.
12В идет на диодный мост вроде...
А почему плата седая? есть такие же модели с более новой платой?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 4
0 0
 
10.11.2013 19:37 #50
Кстати, так никто и не сказал для чего на плате контактное поле с перемычкой?
Оценка
Ответ
Страница 5 из 28
Метки
ruself, стабилизатор
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх