Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При постоянном токе сердечник влияет на ток только на время его перемещения в магнитном поле, вызывая ЭДС самоиндукции, которая препятствует изменению тока, снижая его. После срабатывания или прекращения движения сердечника ток установится на том же значении, что был и до срабатывания. Поэтому на постоянном токе катушка никогда не сгорит, если пускатель по какой-то причине не включился (имеются ввиду пускатели без устройств для удержания якоря после срабатывания). На переменном токе совсем по-другому.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
При постоянном токе сердечник влияет на ток только на время его перемещения в магнитном поле, вызывая ЭДС самоиндукции, которая препятствует изменению тока, снижая его. После срабатывания или прекращения движения сердечника ток установится на том же значении, что был и до срабатывания. Поэтому на постоянном токе катушка никогда не сгорит, если пускатель по какой-то причине не включился (имеются ввиду пускатели без устройств для удержания якоря после срабатывания). На переменном токе совсем по-другому.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А напряжение переменого тока должно быть существенно больше. В теме уже прозвучало - в 10 раз. Не берусь оспаривать или подтверждать, но причину объяснить можно. Во-первых, для создания такого же тока, как при постоянке, требуется напряжение выше из-за возросшего сопротивления катушки с сердечником. Но этого мало. Требуется дополнительное увеличение тока для компенсации потерь на перемагничивание сердечника и на компенсацию потерь, вызванных наличием короткозамкнутого витка. Однако, и этого недостаточно, т.к. при переменке имеет место вибрация якоря с частотой 100 Гц. Для её снижения требуется дополнительное увеличение тока. Вот и набирается 10-кратная разница. При включённом контакторе ток заметно снижается из-за увеличения индуктивности катушки. Но, если контактор по какой-либо причине не сработал, то может наступить его перегрев.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
В10 раз.Не факт,в моей практике контактор расчитаный на переменку 380,пускался только от 50 вольт постоянки.Ачерез 20 минут дымила катушка.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
||
Оценка
|
Специалист
|
Наверно надо уже говорить о каких пускателях идёт речь. Пока что наверно у всех в предыдущих постах - о классических.
Тем не менее, уже применяются в даже очень консервативной отрасли промавтоматики пускатели со встроенной электроникой управления. И как я понимаю - тут встроенная микроплатка может обеспечивать собственно пускателю конкретные заказанные функции. Обслуга может даже не догадываться о наличии "мозгов" пускателя, пока не займётся его разборкой, по нескольким обычным практическим причинам.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 12.02.2014 в 21:06.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 230
Репутация: 33
![]() |
в моей практике контактор расчитаный на переменку 220В ,запускался от импульса и работал от 20 вольт постоянки. катушка была холодная и не жужжала
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
Посмотрел-бы я на неё,как она умудриться на постоянке зажужжать
![]()
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 13.02.2014 в 00:45.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,328
Репутация: 806
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
здесь уже говорили о короткозамкнутом витке (ярмо- или я что то путаю?), увидеть его можно на подвижной группе сердечника и только на тех пускателях которые работают от переменного тока. можно ли их ставить на постоянный ток, можно. так вот если этот виток убрать, то можно сколь угодно много увеличивать ток через катушку будет дребезг сердечника с частотой сети. этот принцип применяют в воздушных компрессорах для аквариумов - вибрационные компрессоры безмаслянные.
теперь о сопративлении - на постоянном токе все просто, оно омическое, а вот на переменном оно комплексное. омическое плюс индуктивное и плюс емкостное, правда последнее незначительно и его обычно не учитывают, а вот индуктивное зависит от конструкции катушки, количества витков и частоты. но это все важно для конструктора и производителя, для пользователя достаточно знать омическое сопративление, диаметр провода и рабочее напряжение - эти параметры обязательно указывают. остальные в зависимости от назначения. зная омическое сопративление и диаметр провода можно перемотать катушку без подсчета витков. а напряжение для удобства ремонтников и снижения затрат. катушки все одинаковы по внешнему виду, а цепи управления могут быть и на 220 и на 380 и на 42 и на 36, а раньше было еще и на 110 и на 127 и все это может стоять на одном производстве и даже на одном станке. возьмите классический ПМЕ ... |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|