Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 901
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это так, но речь о бесперебойнике, а не о блоке питания. Такого времени переключения нет ни у одного бесперебойника.
|
||
|
Оценка
|
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 901
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Из опыта обслуживания компьютерной техники могу сказать, что основными причинами "недержания" при переходе ИБП на батарею являются низкое напряжение перехода на батарею или плохие конденсаторы в блоке питания нагрузки. 170 вольт может оказаться слишком низким - запас энергии конденсаторов недостаточен для питания на время переключения. Надо переключить ИБП на 185 - 195, если позволяет напряжение сети. Если нет, то потребуется установка стабилизатора или трансформатора. Может помочь и замена БП нагрузки.
|
||
|