AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В

Страница 26 из 40
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
10.06.2014 13:05 #251
Срочно потребовалось собрать простой стаб для сада. Нагрузки относительно критичные к напряжению - люминисцентные лампы и электроплитка.
Получилась, как говориться, конструкция выходного дня, раз надо быстро.
R2 - установка порога срабатывания, R3 - гистерезис, при уменьшении R он увеличивается. При 75 кОм - примерно 15в.
Надеюсь, дальнейших пояснений не потребуется.

А вот по полным данным трансформатора - у меня вопрос, поисковики такой не находят, в чём я почти не сомневался.
Вытащен был зелёненьким из предположительно БП от ЕС ЭВМ транзисторных ещё. Испытание киловатной эл.плиткой выдержал, никакого нагрева не было.
А да, на схеме забыл показать - реально поставил RC цепочки, для защиты контактов реле.
Изображения
Тип файла: bmp простейший стаб 220в.BMP (755.3 Кб, 0 просмотров)
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 10.06.2014 в 14:01.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2014
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 35
Репутация: 21
11 0
0 0
 
11.06.2014 20:59 #252
Чет не понял , 48 в -это вольтодобавка и порог включения ? Вообще все репейники с шагом 15-20 вольт !
__________________
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
11.06.2014 22:19 #253
Схема не лишена как оригинальности, так и недостатков.
Оригинально решено создание гистерезиса переключения.
Единственный недостаток - большой шаг напряжения.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2014
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 35
Репутация: 21
11 0
0 0
 
12.06.2014 14:45 #254
Можно и симистор прилипить и уйти от подгорания контактов !
__________________
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
13.06.2014 15:39 #255
Отвечаю всем, особенно кошмару, если он с первого раза не понимает уже написанного: выбор был обусловлен готовым трансформатором, единственным оказавшимся под рукой, полностью подходящим под задачу сделать стаб как можно скорее.
Пороги вкл реле = 175в, откл = 160в.
Наиболее частое 150в сейчас стало 190. Т.е. моя дражайшая при свете ЛБ40*2 спокойно и без ворчания занимается кашеварением.

Зимой, (если не лениво будет) сделаю уже нормальный стаб, т.е. с нормальным шагом, с правильными оптронами и симисторами. Тем более их есть у меня.
Насчёт покупного стаба - сосед напротив мучается с Ресантой, ибо ниже 140в она его вообще на керосинку переводит.
Да вот ещё про схему - положение контакта показано при включенной схеме и Uвх > 175в.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 13.06.2014 в 15:54.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2014
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 35
Репутация: 21
11 0
0 0
 
14.06.2014 05:47 #256
Насчёт покупного стаба - сосед напротив мучается с Ресантой, ибо ниже 140в она его вообще на керосинку переводит.
140+48=188
140+15+15+15+15=200 Ресанта 4 реле
140+70=210 Ресанта сервопривод
__________________
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
14.06.2014 09:17 #257
кошмар, здесь есть кнопка "цитата", воспользуетесь - Вас будет проще понимать.
Ненужное в цитате просто вырезать.

Вопрос - Вы пытаетесь убедить меня в преимуществе "ресанты"?
Я же писал о том, что ниже 140в сосед бамбук курит, т.к. напруга идет только напрямую, моя же жинка продолжает на плитке готовить, ибо 130 + 35 + 10 добавочных от ЛАТРа (я перед плиткой его как рег-р поставил) = 175в.
И в первой строке Ваших вычислений сделайте исправление (не в пользу обсуждаемого моего простого стаба) - там не 48в будет уже, а меньше.

Конечно же покупной (самодельный) стаб с более широким диапазоном лучше моего и соседского. Это все понимают, непонятна Ваша настойчивость дополнительно убеждать меня в очевидном.
Я привёл пример, как за 1 день до отпуска можно придумать и реализовать простую схему, ибо уже живя в саду я не могу заниматься "желёзками".
Опубликовал схему, не создавая отдельной темы, т.к. не считаю её чем то удивительной, но может поможет кому либо так же по быстрому улучшить временное пребывание вдали от города.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 14.06.2014 в 10:47.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2014
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 35
Репутация: 21
11 0
0 0
 
15.06.2014 08:05 #258
Это простое сравнение и не больше , я работаю СЦ и занимаюсь ремонтом стабилизаторов .
__________________
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,312
Репутация: 419
500 352
141 0
 
21.08.2014 11:03 #259
.... для тех, у кого барахолят "Ресанти" и другие прочие стабилизатори и нет схем и прочие, берите мое "Упр.У-во для стаба" .... если автотрансформатор цел, то мое "УУ" точно для Вас...

http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2010
Адрес: г.Ильичёвск
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 2
0 0
 
05.02.2015 17:48 #260
Цитата:
Сообщение от кошмар
Это простое сравнение и не больше , я работаю СЦ и занимаюсь ремонтом стабилизаторов .
Костя,хочу задать тебе вопрос так как ты занимаешься ремонтом стабилизаторов,а я хочу приобрести качественный стабил.В них в основном применяют силовые тиристоры в дискретном корпусе-70TPS12. Скажи пожалуйста,как в 9ти кВт стабилизат.эти тиристоры смогут выдержать ток 40А? ты же видел какие там тонюсенькие ножки.
Оценка
Ответ
Страница 26 из 40
Метки
стабилизатор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх