AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Адаптер MASTER URZ1108 3-12 V 15 W

Страница 2 из 2
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2011
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
17.06.2014 06:27 #11
да, не варистор только когда я его покупал на радиорынке то продавец мне сказал, что варистор. На нем маркировка 07K431 на новом и 07471 на ранее стоявшем в блоке питания. Может я что то не то впаял, но оно работает. Да все таки прозвонил диоды мостика, было два с кз, в мостике из 1N4007.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_2014-06-17-06-17-18.png (725.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergsei; 17.06.2014 в 07:23.
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,401
Репутация: 2222
2,206 486
16 2
 
17.06.2014 07:03 #12
У родного напряжение защиты-430В,у установленного Вами-470В,как говорится-почувствуйте разницу...
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2011
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
17.06.2014 07:31 #13
07471 это вещь родная стоявшая в бп, а 07K431 это новый и что это за радиодеталь, как называется? и в чем будет заключаться ощущение разницы. спасибо.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,401
Репутация: 2222
2,206 486
16 2
 
17.06.2014 09:53 #14
Это я недопонял-431-й подойдёт,хотя я ставлю варисторы на 275-300В,порог срабатывания у них ниже,хотя менять их надо чаще(в зависимости от турбулентности сети,естессно),но это меньшее зло,в сравнении с вылетом м/с ШИМ,хотя случается,что и варистор и оберегаемые им цепи уходят вместе,сапрессор в этом отношении смотрится лучше,имхо...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2011
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
17.06.2014 13:15 #15
Да, понял. в общем блок работает, всем спасибо за помощь и вдруг кто найдет схему именно на него пусть пожалуйста разместит в этой теме.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх