Новичок
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
![]() |
Цитата:
Приходишь на объект определяешь точки установки и даешь стандартную задачу на монтаж локальной сети. Сейчас такую сеть большинство с закрытыми глазами делают. А попробой объяснить RS485? Замучиешься! |
||
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
![]() |
Для соображающего нет проблем. но лучше LAN, монтажная фирма установит все оборудование, наладит сеть. ТЫ приходишь подключился и нет проблем. Плюс настройка девайса по интернет браузеру достаточно удобно. В офисах как правило сетка уже есть. нужно вставить контроллеры в свободные места и проблема управления решена.
С RS485 придется немного коммутацией заняться и устранять неудобства соединения звездой. |
||
|
Новичок
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 438
Репутация: 37
![]() |
Обычно я по одной паре сигнал подвожу к устройству, по второй возвращаю назад на коммутационную панель, и таким образом, не напрягаясь выстраиваю шинную структуру для 485-го
|
||
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
![]() |
Как я понял крос для RS485 будет представлять розетки RG45 в которых вход следующей соединяется с выходом предыдущей. В таком случае все провода должны вставляться в розетки без пропусков, иначе получится разрыв.
|
||
|
Новичок
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 438
Репутация: 37
![]() |
В, принципе, можно и так, но я обычно делал на простых клеммах под отвертку, все-равно перепутать тяжело, если используешь пары определенного цвета.
|
||