Новичок
Регистрация: 30.12.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
![]() |
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 30.12.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
подключил к розетке систему, выдает на выходах 24,2В 0В 24,2В; 12,1В 0В 12,1В и 11,3В 0В 11,3В п.с. пытаюсь повторить снятие U со вторички то напряжения вообще нет, то совсем другие цифры показывает...запутался
Последний раз редактировалось shum005; 09.01.2015 в 14:17.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,299
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shum005
Так чего-же Вы хотите??? Питаете завышенным напряжением, трансформатор и так на пределе насыщения сердечника. Запитайте от 200 и посмотрите нагрев тр-ра. 40-50 градусов для такой "бытовыхи" в пределах допуска. Надёжность в жертву экономии..... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 30.12.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
![]() |
сейчас нагрева нет,в пределах нормы температура,но напряжение на вторичке то есть,то нету?
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |