Контрактное производство и проектные поставки для российских производителей электроники

Одноканальный пульт для управления электродвигателем

Страница 3 из 3
Новичок
 
Аватар для caution
 
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: XMAO
Сообщений: 126
Репутация: 42
31 21
0 0
 
25.02.2015 17:55 #21
Цитата:
Сообщение от Edmondas
Схема с двумя стандартными концевиками.
Критикуйте...
Будут проблемки, если во время закрывания (открывания) ворот сгорит предохранитель или напруга пропадет хоть на секунду
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
84 12
1 1
 
25.02.2015 18:01 #22
Поставить две кнопки в гараже для ручного управления.
В первой схеме (пост 14) такого недостатка нет.
Последний раз редактировалось Edmondas; 25.02.2015 в 18:14.
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Новичок
 
Регистрация: 23.02.2015
Сообщений: 12
Репутация: 10
0 1
0 0
 
25.02.2015 20:16 #23
Да это точно насчет пропажи напряжения, у нас это бывает правда редко, но открывать нужно в основном утром и вечером так что не проблема но кнопки поставить надо.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
84 12
1 1
 
26.02.2015 17:35 #24
Ещё надо поставить реле времени на выдержку 10-30 сек.Ворота могут застрять механически или пропадёт одна фаза.Реле времени спасёт двигатель.НЗ контакты реле включить в фазовый провод.Реле времени может быть электромеханическое.Это самое простое решение.
А в будущем поставить и фотореле...Чтобы при закрывании ворот не придавили машину.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.02.2015
Сообщений: 12
Репутация: 10
0 1
0 0
 
26.02.2015 20:17 #25
Насчет реле времени да я согласен можно поставить но фото-реле думаю уже слишком заморочено. При вьезде в гараж ворота или подняты или опущены,в любом случае обесточены.Тем более что через редуктор они не упадут. А вот общий выключатель поставить можно, заехал,закрыл и отрубил сеть допустим на ночь, от ложного срабатывания и т.д.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх