Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
САТИР
Ну и НИК Вы себе выбрали..... Сатиры (др.-греч. — в греческой мифологии - лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова. Сатир ленив и распутен, он проводит время в пьянстве и охоте за нимфами. В прочем ни что не случайно в мире подлунном.... |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,332
Репутация: 806
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это не обрыв... сложите векторно и складывайте на нулевую фазу. нулевая фаза горизонтально, а фазные в противоположенные стороны по 60 градусов относительно нулевой, при обрыве, как на картинке с соседом, складывать придется между фазами, какая из них нулевая непринципиально, складывать придется по правилу параллелограмма. если выполнить в одном масштабе, да на кальке, но выделить разным цветом результирующую во втором случае и нулевую фазу в первом случае и наложить их (результаты) друг на друга, то и получиться ответ... и в идеальном случае получиться 380 при обрыве земли, а при целой земле, но идеально одинаковом токе (теория н.у. от лукавого) будет 220...
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,332
Репутация: 806
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну а то, что ток не течет в нулевом проводе в трехфазной сети - это слегка смахивает на бред.утрирую конечно. это от незнания предмета и от непонимания процессов. , для того что бы разобраться надо рассматривать систему из приемника энергии (потребитель, нагрузка...) и и поставщика энергии (генератор). только совместно, раздельно рассматривать нельзя. и вот здесь появится интересное явление. если возьмем отдельно взятый электрон (тот который свободный), пометим его, то увидим, что он движется в конкретный момент времени только под воздействием процессов в своей фазе. а два других электрона (тоже свободных) будут вести себя точно таким же образом, но в своем фазном проводе (нагрузка то у нас идеальная) вот только время у всех буде смещено, если векторно-то на 120 градусов, если в милисекундах, то конкретная величина зависит от частоты (50, 60, 400...) вот когда мы сидим дома, мы рассматриваем каждый свой электрон, а когда выходим на лестничную площадку, то рассматриваем савокупность (совместный результат) воздействий трех свободных электронов. можно еще одно представление создать. три нагрузки на трехфазный генератор.(генератор звездой, нагрузки звездой)надо 4 цветных карандаша. те линии от генератора, что снаружи находятся, все одним цветом, а те, что внутри (земля) разными карандашами. при этом мы увидим, что у нас образуется три независимых однофазных цепи с земляными точками в двух местах, на генераторе, где все фазы соединяются и на месте, где соединяется нагрузка. вот между этими точками и можно пробросить один проводник. если нагрузка трехфазная, то этот проводник можно выбросить. получится схема с изолированной нейтралью. но у нас в домах нагрузка не трехфазная, а однофазная - со всеми вытекающими последствиями...
Последний раз редактировалось spasatell; 18.03.2015 в 22:39.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=spasatell в идеальном случае получиться 380 при обрыве земли, а при целой земле, но идеально одинаковом токе (теория н.у. от лукавого) будет 220...[/QUOTE]
Про 380 и обрыв земли ... очевидно ... но как 220 в звезда - звезда при отсутствии тока в нулевом проводе ... неясно ... Мне то ясно , но тогда все умогромогласные заключения ... что там токов нет - это мнения дебилов , а не учёных ... ![]() ![]() ![]() А то получается как в том анекдоте и рыбку съесть и ... и токов нет и 220 вольт откуда-то берётся ... ![]() |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну вы блин, даёте...Даже меня на разговор вызвали... ИМХО, если в частном доме есть нормальное заземление нуля (или нейтрали), то при обрыве оной на "воздушке" не произойдёт ничего ужасного, не зависимо от того, 1-фазная или 3-фазная схема подключения применяется...
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Да и заземление в частном доме желательно иметь до счётчика , потому как они сейчас имеют трансформатор тока в нулевом проводе и интенсивность счёта возрастёт (при перекосе фаз и потенциале нулевого выше нуля всё напряжение перекоса пойдёт через ваш счётчик )... а до счётчика вам заземлится не позволит РЭС , так как есть куча способов отмотки ... например вкопать рядом заземление и подключить после счётчика ... сопротивление через землю рядом минимальное и нулевой трансформатор тока в ауте ... ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось mocart; 19.03.2015 в 00:32.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уже два трансформатора месной трансформаторной подстанции пустили пятиметровые факела горящего масла на моей памяти ...
И начиналось всё одинаково ... плавающее напряжение в фазах - перекос ... звониш дол... м ... проверьте ноль ... та там всё нормально ... Отгорает ноль ... идут массовые к.з. при появлении 380 вольт в быту ... трансформатор с загрублённой от перегрузок защитой сгорает ... пятиметровый факел масла ввысь ... стоимость его до войны ... 500 000 гривен ... и пять дней без света ... И что ... уже опять звонил диспетчеру ... поднимал общественность ... у РЭСа нет бензина ... где они собираются брать трансформатор , цена которого выросла в 4 раза ... неясно ... ясно другое ... даже воду со скважин будет не накачать ... но тут всем всё по ... ... |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я такой уже купил...
![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||