0 0
 
18.04.2015 16:28 #41
Блок запустился.Напряжение на батарее было 14.5В , работал под нагрузкой до напряжения 10 В и отключился.Сетевой шнур не использовал совсем, вся проблема оказалась в сбое настроек запуска.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 881
Репутация: 251
242 655
6 135
 
19.04.2015 11:32 #42
Вопрос. Как выяснилось что сбились настойки запуска? А все остальное правильно. На аккуме не более 14,5в и не менее 10 в. С внешним аккумулятором работать только(желательно) с внещней зарядкой. Для долговременной работы - хорошие радиаторы.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Новичок
 
Регистрация: 01.03.2012
Адрес: Артёмовск
Сообщений: 31
Репутация: 12
2 8
0 0
 
19.04.2015 13:52 #43
Просто решил вновь попытаться запустить и начал подбирать позиции пуска, манипулировать кнопкой запуска, так как вероятных причин поломки не определил. До этого он случайно запускался, но затем перестал.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.03.2012
Адрес: Артёмовск
Сообщений: 31
Репутация: 12
2 8
0 0
 
19.04.2015 13:54 #44
А на счёт зарядки,то это понятно, ведь там приличный длительный ток нужен, согласно ёмкости батареи.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
20.04.2015 08:22 #45
Цитата:
Сообщение от владимир л.
Блок запустился.Напряжение на батарее было 14.5В , работал под нагрузкой до напряжения 10 В и отключился.Сетевой шнур не использовал совсем, вся проблема оказалась в сбое настроек запуска.
Если запускается без сетевого шнура ("холодный старт" называется), то никаких переделок не требуется.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.03.2016
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
07.03.2016 19:21 #46
Цитата:
Сообщение от k77
Если запускается без сетевого шнура ("холодный старт" называется), то никаких переделок не требуется.
Замечание для отписавшихся, и для следующих поколений.
Господа, вы забыли об одном хитром моменте.
При работе от аккумулятора (а может от сети тоже, не проверял) бесперебойник отключается через несколько секунд, если ток нагрузки меньше некоторого порогового уровня.
Например, мой KIN-325A останавливается через 15 сек., если нагрузка меньше 20 Ватт.
Отсюда и все непонятки у автора топика.
Последний раз редактировалось Cocos1; 07.03.2016 в 19:56.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 40
Репутация: 23
13 7
0 0
 
08.03.2016 00:17 #47
тут с вами не согласен - на работе юзаем упс 500 для модема WI-FI в не здания 5 минут работы достаточно для измерений
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
08.03.2016 01:20 #48
Цитата:
Сообщение от Cocos1
Господа, вы забыли об одном хитром моменте.
Помним, но у всех реализовано по разному, у некоторых вообще нет. Вот пример, раньше был IPPON...600Pro (сейчас название точно не помню, не столь важно), так он отключался через пять минут после отключения нагрузки. После его смерти купил точно такой-же, а он уже не отключался. Оказалось что в одном стояла на плате перемычка (или сопротивление), а в другом нет и чтобы реализовать это нужно восстановить эту перемычку. Об этом узнал на каком-то форуме, для сравнения вскрывал оба всё подтвердилось, но делать не стал т.к. уже использовал программу мониторинга и в ней настроил время отключения УПСа (т.е. программно). Вот так бывает в абсолютно одинаковых устройствах (выпущенных в разное время), что уж говорить о разных моделях.
p.s. Был POWERMAN, так у него на включение стоял клавишный выключатель, отключался только им.
Последний раз редактировалось k77; 08.03.2016 в 01:33.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
13.01.2017 17:24 #49

UPS вторая жизнь

доброго дня . просьба специалистам подсказать вариант решения. от упса остался транс и силовые ключи. в трансформаторе одна обмотка на 12в(первичка). можно ли и как правильно подключить блок управления на кр1211еу1.
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (19.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,312
Репутация: 419
500 352
141 0
 
13.01.2017 18:02 #50
Цитата:
Сообщение от hegsus
... в трансформаторе одна обмотка на 12в(первичка).
Вам нужна мостовая схема....
Оценка
Ответ
Страница 5 из 5
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх