Новичок
Регистрация: 04.05.2008
Сообщений: 1
Репутация: 13
![]() |
Пожалуйста помогите найти электрическую принципиальную схему безперебойника UPS PowerCom IMD-625AP
|
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 14.01.2008
Сообщений: 2
Репутация: 57
![]() |
Вот, пожалуста. Будут вопросы по ремонту обращайся.
|
||
|
Оценка
|
|
Эксперт
|
У меня такой же работает пока, схему скачал, качество не плохое, может пригодится. Спасибо!
|
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
![]() |
У меня PowerCom IMD-625AP проработал 2,5 года. Вот на днях уровень заряда аккумулятора заплясал, и стали происходить самопроизвольные отключения ИБП
. После замены VR1 и батареи(сдохла) при настройке напряжения стабилизации произошло КЗ проводов, идущих на аккумулятор(такое очень редко, но всёж происходит ). Вышел из строя LM317T. Его ещё не заменил.И вот нашел схемку от моего УПСа! Спасибо огромное, теперь будет проще разобраться. |
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
![]() |
|
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 15
Репутация: 10
![]() |
Проблемы с 625А
после перепада в сети .. бесперебойка сработала .. ну и все как ыб норм .. нагрузка осталась подключена .. потом меня насторожил запах грелого пластика .. ну и вообщем несветящийся светодиод .. .
разобрал .. сразу заметил что выгорели Плавкие вставки выходящие на Аккумул . . подскажите что вылетело транзисторы ?? |
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 09.05.2010
Сообщений: 4
Репутация: 12
![]() |
У меня проблемма с UPS IMP IMD 625, проблема заключается в том что некоректно или совсем неработает AVR, как только в сети 240 v, бесперебойник переходит на батарею, и так прыгает пока напряжение не опустится хоть на 5 v, хотя устройство должно работать до 220+- 25 % (275v), помогите в чём дело может быть.
Жду помощи, аська 274009707. |
||
|