Новичок
Регистрация: 08.06.2015
Сообщений: 131
Репутация: 18
![]() |
Всем привет. Такой вопрос: как сделать чтобы насос (220в, 50вт) включался при какой то температуре воды допустим 85 градусов, а отключался при допустим 70 градусов? как сделать это управление? контроллер программировать?
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 474
Репутация: 221
![]() ![]() ![]() |
для радиаторов автомобилей существует много термореле на разные температуры, они включают вентилятор радиатора, контакты мощные
https://yandex.ru/images/search?text...t=1434541236.1 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.06.2015
Сообщений: 131
Репутация: 18
![]() |
Цитата:
для радиаторов автомобилей существует много термореле на разные температуры, они включают вентилятор радиатора, контакты мощные
https://yandex.ru/images/search?text...t=1434541236.1 |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
привинчиваете к трубе и проблемма решена
http://www.chipdip.ru/search/?search...82%D0%B0%D1%82 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 51
Репутация: 16
![]() |
Ставите (многофункциональный) термостат на 85 градусов с нормально-разомкнутыми контактами.
При достижении 85 гр. контакты термостата замыкаются, а вот размыкаются они при более низкой температуре, нежели 85 гр., может быть Вас это устроит. Ставите термометр и проверяете. Если использовать электронику, то нужно будет её обеспечить низко-питающем напряжением, желательно с гальванической развязкой. Электроника - точнее, но дороже. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 457
Репутация: 33
![]() |
Автомобильный термодатчик сюда не пойдет-температура срабатывания велика.
Я год назад также был озабочен этим вопросом, только я выбрал более низкие температуры - примерно 40-45 на включение и 30-35 на выключение. Андрей, а зачем такая высокая температура ? Если для дома, то зачем отключать циркуляцию еще горячей воды. Надо, чтоб она отдала тепло максимально. Мне на форуме подкинули пару схемок и по наиболее предпочтительной для меня собрал термостат на 521СА3 (544, 554). Силовую цепь хоть на реле, хоть на МОС е. Я выбрал второе, чтоб не щелкало. Питание через 78LO5.На столе собрал и настроил, а когда терморезистор приделал к трубе, то вся настройка сбилась-сказалось тепловое сопротивление. По этой причине термостат до сих пор не подключен (запал прошел и руки не доходят) |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
![]() |
http://www.salus.in.ua/PAGE/produkti/econom/AT10.php
Есть много разных простых механических термостатов в магазинах. Спросите у Яндекса. Хомутом крепятся на трубе, контакты на переключение, 220 Вольт. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.06.2015
Сообщений: 131
Репутация: 18
![]() |
Цитата:
Автомобильный термодатчик сюда не пойдет-температура срабатывания велика.
Я год назад также был озабочен этим вопросом, только я выбрал более низкие температуры - примерно 40-45 на включение и 30-35 на выключение. Андрей, а зачем такая высокая температура ? Если для дома, то зачем отключать циркуляцию еще горячей воды. Надо, чтоб она отдала тепло максимально. Мне на форуме подкинули пару схемок и по наиболее предпочтительной для меня собрал термостат на 521СА3 (544, 554). Силовую цепь хоть на реле, хоть на МОС е. Я выбрал второе, чтоб не щелкало. Питание через 78LO5.На столе собрал и настроил, а когда терморезистор приделал к трубе, то вся настройка сбилась-сказалось тепловое сопротивление. По этой причине термостат до сих пор не подключен (запал прошел и руки не доходят) |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |