			Новичок
			
		
	
 Регистрация: 04.12.2010 Адрес: г. ОМСК 
					Сообщений: 17
				
				
				 Репутация: 13  | 
 
			
			может проще воздух с котла стравить??
		 | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Гуру
			
		
	
 Регистрация: 08.05.2006 Адрес: москва 
					Сообщений: 8,306
				
				
				 Репутация: 2228            | 
 
			
			Андрей314 Звуки издаваемые системой отопления вызваны локальным перегревом. Похожий эффект наблюдается в закипающем чайнике. Компактные котлы для отопления требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ принудительной циркуляции теплоносителя. Без пинуд. циркуляции чрезвычайно быстро выходят из строя теплообменники или ТЭНы. | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Новичок
			
		
	
 Регистрация: 08.06.2015 
					Сообщений: 133
				
				
				 Репутация: 18  | 
 Цитата: Андрей314 Звуки издаваемые системой отопления вызваны локальным перегревом. Похожий эффект наблюдается в закипающем чайнике. Компактные котлы для отопления требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ принудительной циркуляции теплоносителя. Без пинуд. циркуляции чрезвычайно быстро выходят из строя теплообменники или ТЭНы.   | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 Регистрация: 03.01.2013 
					Сообщений: 1,101
				
				
				 Репутация: 342     | 
 
			
			Зачем вообще насос включать по определённой температуре? Это вроде тэн надо включать когда температура упала ниже определённой (а впараллель ему и насос включать)? И тогда стук в трубах быть не должен? Включается нагрев воды и насос одноременно, вроде так. Щас про печь заметил! Начал топить - насос включи. Или печь тоже автоматическая? | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Новичок
			
		
	
 Регистрация: 08.06.2015 
					Сообщений: 133
				
				
				 Репутация: 18  | 
 Цитата: Зачем вообще насос включать по определённой температуре? Это вроде тэн надо включать когда температура упала ниже определённой (а впараллель ему и насос включать)? И тогда стук в трубах быть не должен? Включается нагрев воды и насос одноременно, вроде так. Щас про печь заметил! Начал топить - насос включи. Или печь тоже автоматическая? | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
	Banned
	
 Регистрация: 01.05.2013 
					Сообщений: 3,543
				
				
				 Репутация: 499      | 
 Цитата: PaDuyC, если сразу включить насос, то вода будет долго нагреваться, а так нагрелась вода у выхода из котла печки -включился насос прогнал ее, потом выключился,  опять нагрелось опять прогнал, так до тех пор пока по всей системе не нагреется, и там включается и гоняет беспрерывно насос, температуры в вопросе ятак для примера указал.А то задолбался слушать как по трубам долбит(   
				
					
						Последний раз редактировалось mocart; 21.06.2015 в 06:48.
					
					
				
			 | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 Регистрация: 03.01.2013 
					Сообщений: 1,101
				
				
				 Репутация: 342     | 
 Цитата: PaDuyC, если сразу включить насос, то вода будет долго нагреваться, | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Новичок
			
		
	
 Регистрация: 15.02.2009 Адрес: Кировская обл. 
					Сообщений: 457
				
				
				 Репутация: 33  | 
 
			
			Новоросьевич, а Вы про память человеческую  не думали ? Или у Вас мозг, как компьютер ?. Человек правильно цель поставил. У меня (да и у жены в мое отсутствие) случалось вручную не один раз забыть включить насос и и потом едва не доходило до беды ! Температура 120, давление- едва не срабатывает пред. клапан. Андрей не желает подобных катаклизмов.
		 | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Новичок
			
		
	
 Регистрация: 15.02.2009 Адрес: Кировская обл. 
					Сообщений: 457
				
				
				 Репутация: 33  | 
 
			
			Андрей, ИМХО, надо вначале исправить ошибку в монтаже системы отопления. Насосом  в полной мере завоздушенность  в трубах не устранить. Если система открытая(имеется доступ к трубам), то устранить косяк будет реально. А у терморегулятора желательно  сделать побольше по возможности гистерезис, т.к. частые пуски мотора насоса не особенно хороши для его здоровья
		 | ||
| 