Здравствуйте
Есть некое устройство... вернее пока еще нет. Выход которого надо будет подключать к дискретному входу контроллера s-1200 (общий ноль).
Есть представление как это будет выглядеть схемотехнически - оптрон и пара транзисторов... однако наверняка существуют уже "прошаренные" решения этой задачки и скорее всего микросхемы готовые.
Может кто ни будь подсказать схемку или микросхему ??
Оценка
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
2,215 1,158
40 81
 
29.01.2016 03:44 #2
для внятного ответа мало информации.
http://s79292.cdn3.setup.ru/u/73/a30...kontroller.pdf
Оценка
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Новичок
 
Регистрация: 16.05.2015
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
29.01.2016 18:13 #3
впрочем я уже нашел что искал
Последний раз редактировалось Ayyyk; 29.01.2016 в 18:25.
Оценка
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 16.05.2015
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
12.02.2016 17:51 #4
Использование транзистора с большим номинальным током чем у источника питания s-1200 это мой вариант.
Однако все равно интересно, ведь есть же стандартные решения.
Если не понятно написано в первом сообщение... хотя не понятно что там непонятного)) повторюсь.
Собираю небольшое устройство обрабатывающее шумящий сигнал. На выходе меандр. Питание раздельное. Выходной транзистор питается от s-1200. Вопрос - стандартные методы защиты выходного транзистора. Если случайно выход закорочен с нулем например.
Я беру обычный "пальчиковый" индуктивный датчик. закорачиваю выход на ноль и вижу что ток порядка нескольких мА, при том что в максимальный выходной ток порядка нескольких сотен мА. То есть, как я понял, тут не просто ограничивается максимальный выходной ток при КЗ, а выход отключается вообще....
Хотелось бы увидеть стандартное решение ограничение тока для дискретного выхода, поскольку большинство схем которые я нашел ограничивают максимальный выходной ток, то есть при КЗ ток ограничивается на максимально возможном уровне.... Наверняка есть микросхема стандартная... Надеюсь что понятно изложил.
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 382
373 0
3 0
 
12.02.2016 19:48 #5
Цитата:
Сообщение от Ayyyk
Если не понятно написано в первом сообщение... хотя не понятно что там непонятного
Всё непонятно, но интригует.
Пример у с индуктивным датчиком вовсе не информативный, поскольку неясно двухпроводная или трёхпроводная схема подключения.

Если серьёзно, попробую объяснить как я понял Ваши затруднения. Есть ПЛК Siemens Simatic S7-1200 с установленными цифровыми модулями ввода/вывода SM 122x. Есть внешний датчик (Вам необходимо его разработать), считаем его трёхпроводным, дискретный выход которого нужно подключить ко входу соответствующего модуля ввода ПЛК. Характеристики этих модулей есть на странице 357 руководства к ПЛК.

Далее, питание датчика разделено с питанием ПЛК. Выход датчика видимо открытый коллектор, то что Вы называете "выходной транзистор". Или это оптрон? В первом случае земли датчика и ПЛК очевидно объединяются, во втором случае полная гальваническая развязка. Но нужно понимать, что земля любого модуля ввода/вывода так или иначе отвязана от логики ПЛК согласно руководству. И вот тут Вы опасаетесь, что при замыкании на линии или в устройстве выгорит или а) выход датчика, или б) вход цифрового модуля ввода ПЛК.

Разберём первый вариант.
Если выход датчика - открытый коллектор, то замыкание на - питания ему не страшно. Замыкание на + питания приведёт к выгоранию транзистора. В последнем случае решение простое - поставить последовательно с коллектором резистор номиналом 100-500 Ом для ограничения втекающего тока. Ввиду того, что уровень логического 0 модулей SM 122x порядка 5В (24В питание), это сопротивление не окажет существенного влияния.

Защита входа модуля ПЛК наверняка присутствует по умолчанию. Замыкание на + и - питания не приведёт к перегрузке входа.

Или у Вас стоят аналоговые сигнальные модули?
Как устроен выход Вашего устройства?
Ayyyk, не поленитесь и нарисуйте блочно структурную схему - что к чему.
Последний раз редактировалось antonydublin; 12.02.2016 в 19:53.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 419
500 351
141 0
 
12.02.2016 20:44 #6
....извините, а можно дебильский вопрос с конца колхозной коньюшни?
...а что такое , изв, " контроллер s-1200"??? изв, любопитство заело подшабашно!!!
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 382
373 0
3 0
 
12.02.2016 20:54 #7
lllll предположил, что это S7-1200

Цитата:
Сообщение от lllll
для внятного ответа мало информации.
http://s79292.cdn3.setup.ru/u/73/a30...kontroller.pdf
Держимся этой версии. Погодите немного, тема мало-помалу превращается в полноценный детектив. Надеюсь, вот-вот читателю будут предоставлены все факты, поскольку

Цитата:
Сообщение от Википедия
Важное свойство классического детектива — полнота фактов. Разгадка тайны не может строиться на сведениях, которые не были предоставлены читателю в ходе описания расследования.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 943
Репутация: 245
225 144
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
12.02.2016 21:17 #8
Цитата:
Сообщение от hrpankov
....извините, а можно дебильский вопрос с конца колхозной коньюшни!
Это не магнитофон хрюндик!
Ссылки есть в постах.
Даже не ходя по ним, читая посты спеца аantonydublin по этим делам, понятно о чем речь.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 12.02.2016 в 21:28.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх