Цитата:
4 листа в Exel. Пользоваться невозможно. Зато раскрашено в красно-желто-зеленые цвета. Вот 1-й лист. Называется "Расчет ЭДС". Оно же программа, видимо, для расчета генератора, а написано, что нужно ввести диаметр провода и непонятное значение "витков меандра". И как же рассчитать ЭДС, ежели этих данных еще нету? Я же наоборот, имею требования к генератору. Аж всего одно - Хочу обеспечить генератором зарядку аккумулятора через выпрямитель током 6-8 ампер. Будет 10 ампер - тоже подойдет. Какие магниты и проволоку покупать и сколько того и другого? Читал тему Владимира74. Какой диаметр выбирать для ротора и статора? |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
![]() ![]() |
Ремел ваши программы это "ваши" программы, с вашей логикой и вашим пониманием процессов, с вашими заблуждениями и ошибками, которые сидят в самих алгоритмах расчета ваших программ. Стоит ли ими пользоваться? - мой ответ нет.
Можно ознакомится, сравнить со своим мнением - затем принять "свое" решение. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Плотность тока для меди, как и для других материалов, зависит от ряда условий. Нет однозначной нормы плотности тока. Например, для медной электропроводки плотность тока может быть 10 и более А/кв.мм. Для маломощных трансформаторов выбирают около 3,5 А/кв.мм. Вообще, плотность тока выбирают по двум параметрам - допустимая мощность потерь и допустимая температура провода при максимальном токе. Например, для автомобильных генераторов плотность тока существенно выше 10 А/кв.мм. Это стало возможным благодаря интенсивному охлаждению обмоток. Снижение КПД не являются критическими. Другое дело ветрогенератор. "Печка", откуда надо плясать, это приблизительно 3,5 - 4 А/кв.мм. Для проверки и корректировки необходимо такой ток подать в статорные обмотки генератора, соединив все фазы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО для снижения тока в сравнении с параллельным соединением и контролируя установившуюся температуру статора. Зная сопротивление фаз или напряжение на них, нетрудно посчитать максимальную мощность потерь (Рп), а отсюда и максимальный ток генератора. Для определения КПД генератора необходимо на стенде раскрутить генератор до необходимой скорости и нагрузить каждую фазу максимальным током, который был установлен по максимальной температуре генератора. Измерив выходное напряжение, посчитаем выходную мощность (Рв) и КПД, который равен Рв/(Рв+Рп).
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Оказывается, есть ГОСТ. По которому плотность тока в печатных проводниках толщиной 0.1 мм допускается (с 2-кратным запасом) 100 А/кв.мм. Поэтому, для статоров ветрогенераторов, если они иготавливаться будут печатным монтажом, для тока фазы порядка 10А вполне достаточно ширины дорожки 3-4 мм. При этом плотность тока составит всего 10/0,4=25А/кв.мм. - вчетверо ниже регламентированной ГОСТом. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сашун, если ошибся я, то Вы тоже. Не надо сравнивать потери в питании процессора, где речи нет о КПД, и потери ветрогенератора, где КПД - важнейший параметр. Питание процессора - это небольшая часть материской платы, в которой допустимы и запредельные плотности тока. А представьте себе, что ВСЯ материнская плата состоит из проводников с такой плотностью тока. Уверяю Вас, что она вспыхнет синем пламенем через минуту. Кроме того, говоря про плотность тока, я имел ввиду проволочное исполнение, как у Владимира.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.02.2016
Адрес: Моск обл
Сообщений: 558
Репутация: 65
![]() |
Намотал такую катуху, толщина рабочих витков 1 см, если использовать только один диск с магнитами - сколько потеряю % ?
Еще хочется меандр испытать, где бы провода надыбать, вот в советские времена бы этим заняться ![]() |
||
Оценка
|