Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Бетон - не лучший проводник... Возможно разряду покажется интереснее, пробив изоляцию генератора, радостно устремиться к потребителю
![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Никто не жаловался о попадании молнии.. А всё же в антены часто попадает, в смысле в "приниматель" или как там его ? |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Меньше слушай напрасно морочащих голову, поскольку: "Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен,вышек следует использовать их железобетонные фундаменты."
Последний раз редактировалось Сашун; 26.04.2016 в 18:38.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Т.е. расчётов не было? У меня возле дома газовые трубы проходят под ЛЭП 110кВ, сами трубы на металических столбах с ЖБ опорами, плюс над ними защитная сетка, тоже на металлических столбах с ЖБ основанием, но к каждому столбу приварены шины идущие на контур заземления, а это всего лишь 110кВ, в молнии побольше будет... А у тебя единственная хорошопроводящая линия - это кабель от генератора... Место ровное, вышка за двадцать... Вот и думай... Я бы не рисковал, а после постройки, кинул с самого верха цельную шину на контур заземления, которая дополнительно устранит сопротивление болтовых соединений на фланцах... Самое слабое место - это поворотник, искровой промежуток между молниеотводом и конструкцией вышки - это хорошо, но маловато, пути господни... Куда пойдёт МегаВольт? Хорошо если весь в землю... А если изоляция генератора не сдюжит? Может и параллельно... Т.е. на вводе в щит необходимы разрядники на свой контур заземления. Когда Ломоносов с друганом Рихтером изучали атмосферное электричество, Рихман погиб во время эксперимента от удара молнии, а оно тебе надо ?
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это было бы логично, если бы на стадии заливки фундамента, было бы устроено достаточное заземление, пллюс сборная конструкция вышки, в которой между секциями не предусмотрен хороший электрический контакт.
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Мало этого, этот индивид, не читавши инструкцию в РД сам, пытается выдать за истину свои фантазии. : Цитата:
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А тут приложение для Владимира74, чтоб не волновался из-за украинской вышки:
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Можно не читать, все существенное я выше уже цитировал.
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (IEС 62305:2006, NEQ) ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Видання офіційне |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
"Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий..."
Хотя прочесть ТС её не вредно и если он считает, что его опоры действительно ЖБ, с достаточным количеством заглубленной приваренной арматуры, а не просто бетон со вставленным конструктивом, то дело хозяйское ![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||