Специалист
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
![]() ![]() ![]() |
Честно скажу, нормативы не читал. Но когда выполняли комплексную защиту старого узла связи вышку заземляли так. Вышка 48 м. 4х опорная , без растяжек, на бетонном основании, на болтовых соединениях. На верху был установлен молниеприемник в виде штыря (высоту не скажу, не интересовался, но выше стоящих антенн) и шла металлическая полоса сверху вниз, свяренная, к отдельному заземлителю. Использовался одноточечный заземлитель. Требования по сопротивлению заземления, по моему, не регламентируются.
Кстати, металлические опоры 110 - 750 кВ тоже заземляются на отдельный заземлитель. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот-вот, На пути разряда, на мачте из четырёх секций, находятся три последовательных резистора, созданные фланцевыми соединения, и неизвестно как сделанный фундамент, а параллельно висит идеальный проводник в виде кабеля снижения...
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 27.02.2010
Сообщений: 1
Репутация: 10
![]() |
ПРИВЕТСТВУЮ. SHUR66. СЕТКА НАД ГАЗОПРОВОДОМ- ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ 110 кВ НА ЗЕМЬ. Т.К ЭТА ЛИНИЯ 3-Х ФАЗНАЯ И НЕ ИМЕЕТ НЕЙТРАЛИ. ЕЩЁ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО НАД ВЛ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ОДЕССА-ЛУГАНСК ТОЖЕ СТОЯТ ТАКИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЛИНИИ 110 кВ, ПОД ЛИНИЕЙ.
А ВООШЕ ПАРНЯГА МОЛОДЦА. Я БЫ НЕ РЕШИЛСЯ ТАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ У СЕБЯ В ОГОРОДЕ ПОСТАВИТЬ. ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ. ИНТЕРЕСНО КАК БУДЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОДНИМАТЬ? А КАКОЙ КОНСТРУКЦИИ, С НЕОДИМАМИ- БЕЗ, АСИНХРОННИК, ОБОРОТЫ. МЕНЯ ВПЕЧЯТЛЯЕТ КОЛ-ВО МЕТАЛЛА! ПРОВАРИТЬ, ПОСЧИТАТЬ! НО ВСЁ-ЖЕ СЛАБОВАТЫ РАСТЯЖКИ Я СЧИТАЮ. КАКОГО ДИАМЕТРА ВИНТ? |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 410
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Генератор 4-х фазный аксиальный, безсердечниковый. Обсуждается тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...21518&page=256
Огромная просьба, чтобы не стать очередным "начальником транспорного цеха", - прежде чем задавать вопросы, пожалуйста, прочтите тему с начала и ВНИМАТЕЛЬНО!
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Перечитай меня
![]() ![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вчера по телефону обсуждал "якоря" растяжек.
Итак мнение такое. К основному якорю растяжки, добавить составляющие.. Итак как это видится. Буром на 200мм сверлится по бокам 2 "дырки". Под углом к вышке. И что б расходились между собой. Вплотную к имеющемуся бетонному штырю. Армируются штырями арматуры. Арматура трёх сваривается в одно целое. Бетонируется. Получается, такая себе "тренога" в земле. Вот её попробуй вырви. Практически день работы. Мешка три цемента ( х 25 кг) Но стоит ли это делать ? Может хватит по одному дополнительныму, косому якорю усилить ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.04.2016 в 07:25.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 343
![]() ![]() ![]() ![]() |
Зачем гадать? Тут кто-то про Сопромат упомянул...
![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
15 метров высоты есть. ...и так сижу я на 15 метрах....ласточки...вороны перед носом летают...и косо поглядываю с верху на 3 и 4 секции... и офигиваю от высоты. Завтра ещё добавлю фото.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 03.05.2016 в 23:13.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |