Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
А, в том случае, когда приходится изредка упоминать амплитудное значение величины, то я обязательно это указываю. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 304
Репутация: 73
![]() |
Ток, конечно не 1000 А,))) а 100, но это сути не меняет, статор все равно сгорит.
Цитата:
Цитата:
У Сашуна полная мощность 2400 Вт, потери в статоре 1 кВт! Сашун, и это при токе заряда 48 А! А у Вас 66 А! Ваши расчеты ошибочны. Предельные данные генератора при правильном, с моей точки зрения, расчете: - скорость - 85 об/мин - действующая ЭДС фазы 19,7 В - средневыпрямленное ЭДС генератора 46 В - напряжение АКБ 29 В - ток заряда 28 А - мощность, рассеиваемая в статоре 480 Вт - мощность в нагрузке 812 Вт - максимальная мощность генератора 936 Вт, полная 1872 Вт - номинальная мощность генератора 700 Вт, КПД 75% При 138 об/мин номинальная мощность 1800 Вт, КПД 75%, действующее ЭДС фазы 32 В, средневыпрямленное ЭДС генератора 75 В, ток заряда 78 А, мощность в статоре 3500 Вт - вот это Ваш Сашун случай. Ток заряда на разных генераторах при одной и той мощности генераторов может быть разным в зависимости от уровня средневыпрямленной ЭДС. Единственная привязка к мощности при заряде АКБ, - это то, что полная рассчитанная мощность (статор плюс нагрузка) должна быть больше суммы мощностей в статоре и на нагрузке, а ток заряда будет зависеть от двух величин: напряжения на АКБ и внутреннего сопротивления генератора. Рабочий диапазон генератора: от 60 об/мин (ток заряда 4 А) до 85 об/мин. и если Ваша механика обеспечит стабилизацию в этом диапазоне, то в путь!
Последний раз редактировалось Левасиб; 06.02.2017 в 06:56.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
![]() ![]() |
Цитата:
Ошибка в том, что, если отключить аккумулятор от выпрямителя, то напряжение (постоянная ЭДС холостого хода, она же действующая) может быть рассчитана по формуле ЭДС=2,34*Uфазн.
2,34 - это отношение выпрямленного напряжения по отношению к фазному напряжению обмоток. Поэтому, при выпрямлении, например, напряжения сети 380/220 вольт выпрямленное напряжение составит 540 вольт. См. напр. http://www.e-ope.ee/_download/euni_r....zip/44__.html . Ну тогда ждём новых перлов)) |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Ток, конечно не 1000 А,))) а 100, но это сути не меняет, статор все равно сгорит.
Где я говорю, что это не так? Употребить, это значит так и написать "действующее", У Сашуна полная мощность 2400 Вт, потери в статоре 1 кВт! Сашун, и это при токе заряда 48 А! А у Вас 66 А! Ваши расчеты ошибочны. Предельные данные генератора при правильном, с моей точки зрения, расчете: - скорость - 85 об/мин - действующая ЭДС фазы 19,7 В - средневыпрямленное ЭДС генератора 46 В - напряжение АКБ 29 В - ток заряда 28 А - мощность, рассеиваемая в статоре 480 Вт - мощность в нагрузке 812 Вт - максимальная мощность генератора 936 Вт, полная 1872 Вт - номинальная мощность генератора 700 Вт, КПД 75% При 138 об/мин номинальная мощность 1800 Вт, КПД 75%, действующее ЭДС фазы 32 В, средневыпрямленное ЭДС генератора 75 В, ток заряда 78 А, мощность в статоре 3500 Вт - вот это Ваш Сашун случай. Ток заряда на разных генераторах при одной и той мощности генераторов может быть разным в зависимости от уровня средневыпрямленной ЭДС. Единственная привязка к мощности при заряде АКБ, - это то, что полная рассчитанная мощность (статор плюс нагрузка) должна быть больше суммы мощностей в статоре и на нагрузке, а ток заряда будет зависеть от двух величин: напряжения на АКБ и внутреннего сопротивления генератора. Рабочий диапазон генератора: от 60 об/мин (ток заряда 4 А) до 85 об/мин. и если Ваша механика обеспечит стабилизацию в этом диапазоне, то в путь! Пятиметровым шестилопастником ? А как дунет ветерок по свежее ? Но это ладно...а вот 1кВт на нагрев 15мм статора , это много , однозначно. Плохой генератор...как и все, что имеют гигантские катушки с дырками. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,301
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 675
Репутация: 122
![]() ![]() |
И после этого легко используете коэффициенты и формулы справедливые для трехфазной сети общего пользования. Те коэффициенты и формулы не предполагают просадку напряжения например с 380В до 100В.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 304
Репутация: 73
![]() |
Цитата:
Ё-маё, как ещё объяснять? |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
при правильном, с моей точки зрения, расчете:
- скорость - 85 об/мин - действующая ЭДС фазы 19,7 В - средневыпрямленное ЭДС генератора 46 В - напряжение АКБ 29 В - ток заряда 28 А - мощность, рассеиваемая в статоре 480 Вт - мощность в нагрузке 812 Вт - максимальная мощность генератора 936 Вт, полная 1872 Вт - номинальная мощность генератора 700 Вт, КПД 75% |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что тут нарисовано? Нарисован схематически простейший механизм защиты генератора от перегрузки при сильном ветре.
Механизм содержит 2 прикрепленные к лопасти планки, между которыми на оси может поворачиваться до упора подпружиненная пластина. Пластина имеет чуть отогнутый со стороны набегающего потока край. При отсутствии ветра пластина занимает положение на рисунке. При увеличении скорости ветра давление воздуха на этой край растет и, в какой-то момент времени, пластина поворачивается и занимает положение перпендикулярно набегающему на нее воздушному потоку. Скорость вращения винта падает, ограничивая этим передаваемую генератору мощность. Винт продолжает вращаться с фиксированной скоростью, увеличению которой препятствует сопротивление воздуха, обтекающего лопасть и пластину. Рассчитать динамические характеристики такого механизма (усилие пружины, площадь пластины и размер ее отогнутого края) невозможно, однако они могут быть найдены экспериментально при помощи обычного вентилятора и тахометра. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |