Новичок
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
Здравствуйте. Есть схема срабатывания (открытия) предохранительных клапанов на котле. Не могу понять, что делает в этой схеме реле времени 1(2)КТ1. Сейчас стоит реле времени Relpol com3t PIR 153. Нам надо поставить за место него реле времени отечественного производства РЭВ 884, так как реле серии Relpol com3t дают сбой.
10HAD01CP301B1, 10HAD01CP302B1 – датчики – электро-контактные манометры (ЭКМ) – на схеме показано срабатывание уставки давления, при которой должен открыться предохранительный клапан ИПК (срабатывание либо по 10HAD01CP301B1, либо по 10HAD01CP302B1) 1(2)KL1, 1(2)KL2 – реле, замыкающиеся при срабатывании уставки по ЭКМу 10HAD01CP301B1 или по ЭКМу 10HAD01CP302B1 1SA1(2SA1) – ключ на пульте управления, им можно принудительно открыть ИПК, не смотря на уставки по ЭКМам 1(2)KLC – реле, замыкающее контакты в цепи открытия ИПК, то есть дающее команду на открытие ИПК. 1(2)KLK – реле, замыкающее контакты на вывод информации на монитор (ПТК) о положении «закрыто» и «открыто» для ИПК 1(2)KT1 – реле времени, пока не пойму что оно делает в схеме 1(2)KL3 – реле, замыкающее контакты цепи закрытия, при закрытии с ключа на пульте управления 1(2)YAC1 – электромагнит отктытия (ИПК) 1(2)YAТ1 – электромагнит закрытия (ИПК) Не подскажете, что делает в этой схеме реле времени (Relpol com3t PIR 153) и за что отвечают его контакты. И есть ли инструкция по эксплуатации реле времени РЭВ 884 – за что отвечают его контакты? То есть нам надо снять реле времени Relpol и установить за место него реле РЭВ 884. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
Очевидно, что управляет подачей напряжения на "электромагнит закрытия" подключая/отключая дополнительную емкость С3. Подробности о работе клапанов могут быть приведены в руководстве к котлу
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
Сколько лет котлу? Конденсаторы С2 и С3 - емкость проверяли? Написано же - "искрогасительная цепь".
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
А для чего там два контакта 1(2)КT1, а не один? И эти контакты замыкаются когда работает цепь открытия, а не закрытия, то есть когда сработала уставка от экм-ов (то есть давление в котле повысилось), открывается клапан - то есть работает цепь открытия, зачем тогда замыкать эти контакты в цепи закрытия, что делает эта емкость C3? И что значит "реле времени" - как оно работает?
Последний раз редактировалось Kreadlling; 10.06.2017 в 19:29.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
|
Цитата:
Цитата:
Написано же - "искрогасительная цепь".
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
Цитата:
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
|
||
Оценка
|