Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сооружения на ж/б фундаментах в заземлении не нуждаются.
Цитата:
Согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" :
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 77
Репутация: 14
![]() |
Цитата:
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.10.2017
Сообщений: 1
Репутация: 11
![]() |
Слив излишек солнечной энергии на титанЦитата:
Собрал таки двух канальный балластник для бойлеров (водогреек). Работает как часы. Мозги на двух микрах LM393 одна другую защищает как бы , .Сработка каналов выставляется подстроечниками. Можно выставить с разничкой в десятку вольта. То есть 28,1В и 28,2В. И это так, по грубому.
![]() В схеме стоит в каждом канале по 6 полевиков IRF3205 , управляются 2 драйверами ТС4420 на канал. (Три полевика на драйвер) На каждом канале в нагрузке по 4 ТЭНа 30В 500Вт. Если будет кому интересна схема, пишите. Смысл ясен ?? Всё банально просто...всё что не лезет в АКБ...Пусть греет воду в бойлере. ![]() Бойлера иметь будут термореле "таблетки" такие. Разрыв цепи одного, способствует переключению на второй канал. Второй бойлер тоже с термореле. ...а потом уже переход на основной контроллер. А Вы Хрпанков почему не считаете ? |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
![]() ![]() |
Как я понял у Вас стоят солнечные панели. У Владимира ветрогенератор. Если он уедет, сработает отсечка на водонагревателе и не включится какой нибудь иной балласт - будет беда.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Взял 4 солнечные панели. KW-250~270P-60. В 4 шинки соединение фемов. Поставил 2 столба для панелей. По 4 метра от земли . метр в бетоне 5 см выглядывают уголки (на первом фото, то что в бетоне, ещё нету добавок из разного "мусора" , типа куска трубы и ещё обрезков уголков. то есть, для понимания, я их ещё удлинял). буду варить каркас в выходные, если погода без дождя будет. размещение в паре метров от кабеля снижения от ВУ. задействую одну пару СИПа 2х50кв.мм. на ВУ оставлю одну пару, для 50А хватит алюминия 50кв.мм и то , эти 50А очень редко... .... На прошлой неделе был денёк , что винт ложило полностью, в горизонт. Там правда, ещё остаётся около 5* из за самой конструкции. Отработала защита без проблем совершенно. У меня яблоня цветёт. природа с ума сходит.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.10.2017 в 19:37.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Больше встречается на форумах слово сочетание - девять фаз. На сколько помню, при сложении 6 фаз в параллель есть провалы ЭДС. Вот ещё помню что как то складывают две звезды в параллель. |
||
Оценка
|