Shenler: реле, интерфейсные модули

Не полностью открывается симистор в цепи переменного тока 220в

Страница 3 из 3
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
14.01.2018 00:51 #21
ТС интересовался возможностью применения симистора вместо реле. Такая возможность есть в приведённой схеме. Коммутируя цепь УЭ, можно управлять нагрузкой. Для проверки симистора достаточно измерить напряжение на нагрузке, которое должно быть близким к питающему напряжению при подключённом УЭ и близким к нулю при обрыве цепи УЭ.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 643
623 131
35 9
 
14.01.2018 04:03 #22
причем здесь возможности? у ТС не получилось проверить работу мощного симистора, в чем ошибка объяснили, ты предложил схему, два раза тебе задают вопрос, как этим проверить симистор в ответ какая-то хрень о том как это будет работать, еще раз спрашиваю как твоя схема проверяет работоспособность симистора?
Оценка
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
14.01.2018 04:49 #23
Целью моих постов была не проверка симистора на работоспособность, а использование симистора в качестве мощного реле переменного тока. ТС использовал схемы, не подходящие для этого. Первая схема не может обеспечить необходимый ток УЭ, две другие переводят симистор в запрещённый режим. Про квадранты не упоминаю - вряд ли они знакомы автору. Если интересует вопрос как проверить симистор, то для этого надо подать на УЭ ток отрицательной полярности относительно условного катода (анода 1) величиной, больше, чем ток открытия. При этом симистор должен проводить ток между силовыми электродами в обоих направлениях. Упрощённый вариант проверки я уже изложил предыдущим постом.
Оценка
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Ответ
Страница 3 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах