Линейка продуктов KEEN SIDE

Измерение трехфазного напряжения 380В в схеме без нуля

Страница 3 из 3
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
30.10.2018 09:57 #21
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
и это правильное решение
Спасибо!
Оценка
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
30.10.2018 10:03 #22
Цитата:
Сообщение от SHUR66
Уж и не знаю, наверно Евгений ну не важно... Вы не могли бы , хотя бы в общих чертах описать вашу установку? Мне она абсолютно перпендикулярна, но хотелось бы понять зачем и какой параметр вы мониторите
Здравствуйте!
На больших движках мониторю питание и температуры подшипниковых фланцев и станины. Весной не уберегли двигатель за 1млн (новый отработал 8 часов им сгорел из-за перекоса подшипника). Если следили хотя бы за температурой или током, то смогли бы спасти. Вот теперь решил следить за этими товарищами.
Оценка
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,156
40 80
 
30.10.2018 20:33 #23
evgson,
— Всё уже украдено до нас.
"Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

С Вашей задачей вполне справиться
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301 или аналогичное...
Ставить "самопал" - чревато, найдут как крайнего...
Контроль перегрева подшипника можно контролирвать обычным биметаллическим термостатом
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=suggest_group
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
31.10.2018 12:36 #24
Цитата:
Сообщение от lllll
evgson,
— Всё уже украдено до нас.
"Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

С Вашей задачей вполне справиться
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301 или аналогичное...
Ставить "самопал" - чревато, найдут как крайнего...
Контроль перегрева подшипника можно контролирвать обычным биметаллическим термостатом
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=suggest_group
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Такие решения тоже используем. Нам нужна большая информативность, поэтому решили заморочиться
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх