Поставки продукции Nuvoton по официальным каналам

Обсуждение: ЦАП калибрует выходной ток 4-20 мА

Специалист
 
Аватар для Robot Rlocman
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,641
Репутация: 265
256 0
18 0
 
26.11.2009 13:42 #1
Цитата:
Если ваша аппаратура требует самокалибровки, то данная схема может ее выполнить.
В промышленном управлении для передачи измеренных значений параметров широко применяется токовая петля 4-20 мА, которая сохраняет целостность информации при воздействии шумов и изменении напряжения в линии. Для считывания точных значений, схема токовой петли нуждается в соответствующей калибровке.

Схема приведенная на рис.1 калибрует токовую петлю благодаря выработке тока в ответ на приложенное управляющее напряжение:*

где IOUT - выходной ток,
VCONTROL - управляющее напряжение,
RSENSE - сопротивление датчика,
а KCSA - коэффициент усиления усилителя сигнала датчика тока, в этом случае он равен 20.
Схема состоит из IC2, ЦАП MAX5304 компании Maxim, IC3, усилителя сигнала датчика тока MAX4376T, операционного усилителя MAX420 и Q1, N-канального MOSFET-транзистора IRFL4105.
Подробнее: ЦАП калибрует выходной ток 4-20 мА
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
26.11.2009 13:42 #2
Очень интересная схема. А если на вход АЦП подать сигнал с цифрового датчика температуры 1WIRE - DS18B20, DS18B21 для работы в термостате??? Спасибо за схему.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх