На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном

Страница 7 из 7
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
30.11.2018 22:12 #61
Цитата:
А все таки, чем плоха drv103?
ничем если забыть о ваших стенаниях:
Цитата:
Сообщение от [email protected]
Но... когда клапан холодный (-20 на улице), то напряжение нужно одно, а после того как он нагревается до 80 'С, то сопротивление катушки меняется и уже нужно другое напряжение, на том клапан уже не занимает такое же положение.
и тут вы правы, для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20% , при нестабильном питании еще больше.
drv103 это просто ШИМ , ток он не стабилизирует.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 490
Репутация: 21
42 28
26 2
 
01.12.2018 09:29 #62
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20%
Сфуя ли ? ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 54
Репутация: 21
11 4
0 0
 
01.12.2018 19:07 #63
Привет всем!) усилие открытия а тем более приоткрытия эл. клапана следовательно тока обмотки будет очень сильно зависить от температуры среды ( если не ставить обратную связь положения штока или заслонки) и самое большое влияние будет оказывать вязкость смазки)) которая так или иначе в клапане будет) не парьте мозги просто использовать надо шим регулятор с законом ПИД регулирования и клапан релейного типа ( откр-закр). С соответствующими настройками Пид вам все учтет и инерцию системы и предотвратит от перерегулирования.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
02.12.2018 10:36 #64
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535871
Оценка
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 490
Репутация: 21
42 28
26 2
 
02.12.2018 14:36 #65
Болгарин , если ... где там термозависимость ... ???
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 23.11.2018
Сообщений: 19
Репутация: 9
0 0
2 0
 
03.12.2018 12:20 #66
Всем привет. Спасибо всем за ссылки и помощь, как придёт запасной клапан начну эксперименты, отпишусь по результатам
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 19
Репутация: 12
2 1
0 0
 
08.12.2018 23:23 #67
Если ЩИМом каким-то способом будет управлять датчик температуры, то все изменения с сопротивлением катушки будут незаметны - система управления отработает до нужной температуры.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
10.12.2018 14:58 #68
Можно посмотреть в поиске "стабилизатор тока на ОУ" или "...на LM358"
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
16.12.2018 22:25 #69
Цитата:
Сообщение от Braen
... где там термозависимость ... ???
Кому надобно, он и скукумекает где и как подключить терморезистор ...
Оценка
Ответ
Страница 7 из 7
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх