is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
![]() |
Имеется стабилизатор снвт 10000 энергия старого образца сервоприводный.
Проблема с ним следующая без нагрузки все работает нормально, щетка бегает все стабилизирует. Как только подключается нагрузка от 1квт и более вот тут начинаются пляски горит виток на котором останавливается щетка сервопривода (при добавлении напруги) аж лак пузырями вылезает. Все перелапатил понять не могу как исправить сей косяк. На лаке соответственно щетка поднимается и начинает гореть. То ли большая напруга с вольтодобавочного в обратку лезет. Схема стандартная. 1D977B75-1559-4B50-86D7-3696E6280AB3.jpeg |
||
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
![]() |
Цитата:
Щетка заменена на графитовую все равно частично накрывает 2 витка . Высота 5-7мм графита. |
||
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
![]() |
|
||
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
![]() |
Вопрос к специалистам и знатокам.
Возможно ли сделать электронный регулятор для управления вольтодобавочным трансформатором, а может быть есть схема уже кем то исполненная. Хочется выкинуть автотранс со щетками постоянно пригорающими. |
||
|
Banned
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 648
Репутация: 94
![]() |
Цитата:
Делайте. |
||
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
![]() |
Цитата:
Меднографитовая стояла, витки горели так же как и при графитовой. Может транс подожженый , т.к. горят все это на одном и том же участке. |
||
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 59
![]() |
Щетки надо не абы какие , варианты я поставлю похожее получше чтоб меньше стиралось заканчиваются плачевно
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
| Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |