Линейка продуктов KEEN SIDE
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,077
Репутация: 1237
1,383 141
483 1
 
21.11.2022 12:17 #11
Похоже, это нереально. Только замена на что-то подходящее ...
Оценка
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
21.11.2022 12:28 #12
Тут все просто: если к очередному выгоранию этого резистора подходящей по качеству релюхи найти не удастся, буду колхозить.
Оценка
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
25.11.2022 08:48 #13
С реле пока никак, но... попал в ремонт т.н. гибридный пускатель. Вряд ли его починю, ибо в нем мега168. Зато идея сама по себя в моих целях интересная - ставить мосфет не вместо реле, а вместе с реле.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 17
Репутация: 10
 
26.11.2022 09:10 #14
На АЛИ покупал реле перенапряжения на DIN-рейку. Артикул TOVPD1-40-EC. Габарит как 2-полюсный автомат. Разобрал сразу. Внутри реле на 40А, которое занимает почти весь об"ем корпуса и плата с электроникой и дисплеем. Есть реле на 60 и 100 А. Если колхозить, то как вариант демонтировать реле. Фото не получилось залить.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
26.11.2022 11:30 #15
pilotheli, тут проблема не в токе, а в надежности.
В данном случае проблема очень проста: кратковременная потеря контакта в его замкнутом состоянии.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 59
Репутация: 18
8 2
0 0
 
28.12.2022 02:08 #16
Вот например TE - max switching voltage 400VAC:
https://www.te.com/commerce/Document...df%7F1419108-1
https://www.farnell.com/datasheets/1716740.pdf

Или Panasonic - 440VAC max:
https://www.farnell.com/datasheets/1155224.pdf
Только не знаю, сможете ли их купить сейчас ввиду сложившейся ситуации...

Они все 250VAC номинал, но максимально могут и 400VAC, срок службы только сокращается.
Лучше, конечно твердотельное реле приладить, и лучше с включением при переходе через ноль, я так думаю...
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх