Новичок
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 12
Репутация: 13
![]() |
Цитата:
Invalid or unsupported media service Всё не совсем так. О квартирах в многоэтажных домах. В квартиру подводятся три провода (сетевых): 1 провод - фазный. 2 провод - рабочий ноль. 3 провод - зануление. Евророзетка устроена так, что как её не включай (в разумных пределах), третий провод всегда подсоединяется к занулению. То есть, действительно корпус прибора будет соединён с третьим, зануляющим проводом всегда. Где-то там на вводе в дом, этот третий провод заземлён. Но, чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом). Так вот, существует заземление и зануление. Цель заземления - при пробое на корпус снизить потенциал на корпусе до безопасного. Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание. В результате этого замыкания защитный автомат, включенный последовательно с прибором, отключит прибор от сети, т.е. обесточит прибор. В случае зануления в момент пробоя на корпус, напряжение на корпусе прибора может равняться сетевому фазному. Здесь важную роль играет защитный автомат, а именно, скорость его срабатывания, а если быть точным, то время (длительность) срабатывания автомата. Пока автомат не сработал, на корпусе прибора будет фазное напряжение. Чем меньше время срабатывания автомата, тем лучше. Так о чём речь? На корпусе прибора всегда будет напряжение, обусловленное сопротивлением цепи протекания тока пробоя. В случае заземления, оно безопасно и длительно (если не установлено УЗО). В случае зануления напряжение на корпусе прибора может достигать фазного, но длительность его существования определяется защитным автоматом, включенным последовательно с прибором. Но всё не так грустно - в цепях с глухо заземлённой нейтралью, вот этот защитный провод (провод зануления) периодически заземляют. Это обеспечивает какое-то снижение напряжения на корпусе прибора при пробое фазы на корпус. Очевидно, что ноль на корпусе не существует вовсе. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Цель заземления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по ГОСТ. Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по европейским стандартам.
Последний раз редактировалось ART_HA; 29.12.2022 в 04:34.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 446
Репутация: 66
![]() |
"...чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом)... "
Поэтому глупо рассчитывать на такое"заземление" - используйте УЗО! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 12
Репутация: 13
![]() |
Цитата:
Когда-то очень давно на кратком курсе электротехники нас учили другому, а именно:
Цель заземления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по ГОСТ. Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по европейским стандартам. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Цитата:
Что в этом случае произойдет с потенциалом на корпусе при пробое фазы на корпус?
Последний раз редактировалось ART_HA; 31.12.2022 в 07:58.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Кемерово
Сообщений: 1,247
Репутация: 390
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я как-то заметил электрики железнодорожной контактной сети ,при напряжении 27 киловольт спокойно под этим напряжением устанавливают зигзаг на контакном проводе с высокой вагонетки ,их даже и не трясёт.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 12
Репутация: 13
![]() |
Цитата:
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 2 из 4
|
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |