И не только! Эта клемма обеспечивает наличие на корпусе НОЛЯ - как бы вы не воткнули вилку в розетку! Поскольку третий провод в щите зануляется!
Invalid or unsupported media service


Всё не совсем так.
О квартирах в многоэтажных домах.
В квартиру подводятся три провода (сетевых):
1 провод - фазный.
2 провод - рабочий ноль.
3 провод - зануление.
Евророзетка устроена так, что как её не включай (в разумных пределах), третий провод всегда подсоединяется к занулению. То есть, действительно корпус прибора будет соединён с третьим, зануляющим проводом всегда. Где-то там на вводе в дом, этот третий провод заземлён. Но, чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом).
Так вот, существует заземление и зануление. Цель заземления - при пробое на корпус снизить потенциал на корпусе до безопасного. Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание. В результате этого замыкания защитный автомат, включенный последовательно с прибором, отключит прибор от сети, т.е. обесточит прибор. В случае зануления в момент пробоя на корпус, напряжение на корпусе прибора может равняться сетевому фазному. Здесь важную роль играет защитный автомат, а именно, скорость его срабатывания, а если быть точным, то время (длительность) срабатывания автомата. Пока автомат не сработал, на корпусе прибора будет фазное напряжение. Чем меньше время срабатывания автомата, тем лучше.
Так о чём речь? На корпусе прибора всегда будет напряжение, обусловленное сопротивлением цепи протекания тока пробоя.
В случае заземления, оно безопасно и длительно (если не установлено УЗО).
В случае зануления напряжение на корпусе прибора может достигать фазного, но длительность его существования определяется защитным автоматом, включенным последовательно с прибором. Но всё не так грустно - в цепях с глухо заземлённой нейтралью, вот этот защитный провод (провод зануления) периодически заземляют. Это обеспечивает какое-то снижение напряжения на корпусе прибора при пробое фазы на корпус.
Очевидно, что ноль на корпусе не существует вовсе.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
29.12.2022 04:26 #12
Цитата:
Сообщение от АлИв
Так вот, существует заземление и зануление. Цель заземления - при пробое на корпус снизить потенциал на корпусе до безопасного. Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание.
Когда-то очень давно на кратком курсе электротехники нас учили другому, а именно:
Цель заземления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по ГОСТ.
Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по европейским стандартам.
Последний раз редактировалось ART_HA; 29.12.2022 в 04:34.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 446
Репутация: 66
53 26
5 5
 
29.12.2022 15:52 #13
"...чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом)... "
Поэтому глупо рассчитывать на такое"заземление" - используйте УЗО!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 12
Репутация: 13
5 2
2 0
 
31.12.2022 02:11 #14
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Когда-то очень давно на кратком курсе электротехники нас учили другому, а именно:
Цель заземления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по ГОСТ.
Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по европейским стандартам.
У нас нет ни ГОСТов, ни европейских стандартов, у нас все электрики работают и руководствуются ПУЭ 7 модели. Учил Вас, видимо, не грамотный специалист в электротехнике, независимо от того краткий это курс или полный. Или амерский шпион, которых в те годы, как отмечают знающие люди, было много на разных местах. Но это прообраз шутки. А серьезно - почитайте здесь: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.7.49&k=1.7.90 и здесь: https://zandz.com/ru/biblioteka/sist...nc_tncs_tt_it/. Я привёл для заземления только одну важную целевую функцию - снижение потенциала на корпусе, при пробое фазы на корпус, до безопасного. В указанных схемах систем питания заземление играет вторичную роль. Первична роль зануления - превращения пробоя фазы на корпус в короткое замыкание и последующего срабатывания защитного автомата. И роль заземления в этом случае также снижение потенциала на корпусе в момент пробоя до безопасного. Здесь сразу двойная защита при прикосновении к корпусу: 1. срабатывание автомата в связи с КЗ. 2. Снижение потенциала на корпусе до безопасного. Как-то так.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
31.12.2022 07:48 #15
Цитата:
Сообщение от АлИв
У нас нет ни ГОСТов, ни европейских стандартов, у нас все электрики работают и руководствуются ПУЭ 7 модели. .
В 1994 году в соответствии с системой нормативных документов в строительстве требования для инженерного оборудования зданий и сооружений и внешних сетей (кроме водоснабжения и канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения) принимали в соответствии со стандартами Госстандарта России...

Цитата:
Сообщение от АлИв
Я привёл для заземления только одну важную целевую функцию - снижение потенциала на корпусе, при пробое фазы на корпус, до безопасного.
За счет чего снизится потенциал на корпусе при пробое фазы на корпус до безопасного?

Цитата:
Сообщение от АлИв
Первична роль зануления - превращения пробоя фазы на корпус в короткое замыкание...
Что в этом случае произойдет с потенциалом на корпусе при пробое фазы на корпус?
Последний раз редактировалось ART_HA; 31.12.2022 в 07:58.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
31.12.2022 08:01 #16
Цитата:
Сообщение от АлИв
снижение потенциала на корпусе, при пробое фазы на корпус, до безопасного.
Какой потенциал считается для человека безопасным?
ЗЫ. Когда-то был такой вопрос в билетах на допуск к электроустановкам.
Оценка
Специалист
 
Аватар для валентин-сибиряк
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Кемерово
Сообщений: 1,247
Репутация: 390
383 138
3 3
 
31.12.2022 09:11 #17
Я как-то заметил электрики железнодорожной контактной сети ,при напряжении 27 киловольт спокойно под этим напряжением устанавливают зигзаг на контакном проводе с высокой вагонетки ,их даже и не трясёт.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 8
Репутация: 12
2 2
0 0
 
31.12.2022 22:59 #18
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92).
Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
Оценка
Новичок
 
Аватар для fanttom
 
Регистрация: 11.10.2014
Адрес: Туркменистан
Сообщений: 208
Репутация: 21
13 79
2 0
 
02.01.2023 11:52 #19
Неважно какое напрятение.Главное ток.Человек как и светодиод работает от тока.:-)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 12
Репутация: 13
5 2
2 0
 
03.01.2023 14:31 #20
Цитата:
Сообщение от zznik
"...чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом)... "
Поэтому глупо рассчитывать на такое"заземление" - используйте УЗО!
На такое заземление и не рассчитывают! Его превращают в зануление, то есть, пробой на корпус превращают в фазное короткое замыкание, что приводит к отключению автомата и снятию напряжения с изделия. См. здесь: https://elektrobiz.ru/zametki-elektr...provodnik.html и здесь: https://m-strana.ru/articles/zanulenie-eto/. Про УЗО и диффавтоматы - вопрос другой: https://habr.com/ru/post/535198/ и https://electrikblog.ru/chem-otlicha...i-7-razlichij/.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх