РадиоЛоцман

Обсуждение: Программа TINA-TI и моделирование электрических схем. Задатчик - измеритель - масштабатор тока 4-20 мА. Часть 1

Страница 2 из 2
Новичок
 
Аватар для !Neofit
 
Регистрация: 19.02.2024
Адрес: Москва и М.О.
Сообщений: 180
Репутация: 67
 
15.02.2026 12:29 #11
Цитата:
Сообщение от сантёр
питание 12,5в
Цитата:
Сообщение от Точка Опоры
включая пульсации?
Задатчику тока нужно не менее 10 В для работы. Если пульсации выше, то фактический ток оказывается ниже 19,99 мА и приходится завысить показания. При переходе на 4 мА задатчик тока работатет правильно и показания уплывают.
Новичок
 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
16.02.2026 10:52 #12
Спасибо всем кто отозвался, схема полностью рабочая! Проблема была в партии LM358 5шт.! и все одинаково себя вели. Выдрал из платы оригинал всё заработало так как нужно. Схему задатчика рекомендую всем КИПовцам. Ещё раз всем спасибо!